切换到宽版
  • 659阅读
  • 18回复

[C51]如何开关量信号转触发信号 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线thinkabout44

发帖
1083
M币
2064
专家
5
粉丝
52
只看该作者 10楼 发表于: 06-12
回 desert_man 的帖子
desert_man:大哥,说详细点,不懂这个玩意,现在又必须需要 (2018-06-12 09:00) 回 desert_man 的帖子

记得给我加点m
这套电路是自己刚进公司时,为一个产品想出来的,应该不是最优的,
还有一个最简单的办法,就是用一个so8的单片机搞,元件最少
离线zhuls

发帖
1144
M币
2730
专家
3
粉丝
23
只看该作者 11楼 发表于: 06-12
网搜""单键双稳态开关"",或是CD4013应用电路
离线ogn

发帖
47
M币
-376
专家
0
粉丝
0
只看该作者 12楼 发表于: 06-12
原理还有点复杂啊
离线onlyreg

发帖
325
M币
729
专家
1
粉丝
5
只看该作者 13楼 发表于: 06-12
不知道你的微动是什么型号。我遇到这种没有替换的问题,一般是把微动拆开,把里面的止定装置拆掉,让其保持常开状态。
离线shjine

发帖
564
M币
216
专家
0
粉丝
8
只看该作者 14楼 发表于: 06-12
如果可以用单片机,也不难,读取开关输出信号,在程序里定义一个标志位,开关状态变化就输出一个脉冲
离线clyzzc

发帖
345
M币
830
专家
8
粉丝
16
只看该作者 15楼 发表于: 06-12
用双循环时间继电器,一个时间通电设置为输出0.1s,一个设置99个小时

内容来自[短消息]
离线小茅

发帖
2079
M币
1403
专家
3
粉丝
28
只看该作者 16楼 发表于: 06-12
用触发器即可,比如74LS74,把D和反相Q接在一起,微动开关接在CLK,然后Q的输出就是你想要的结果
离线ahyu99

发帖
2184
M币
5076
专家
5
粉丝
35
只看该作者 17楼 发表于: 06-12
PLC里面有脉冲检测指令。如果是单片机,楼上都给出了答案

发帖
507
M币
898
专家
11
粉丝
15
只看该作者 18楼 发表于: 06-12
回 ahyu99 的帖子
ahyu99:
PLC里面有脉冲检测指令。如果是单片机,楼上都给出了答案 回 ahyu99 的帖子

楼主如果懂得用PLC那就不用来请教了
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个