切换到宽版
  • 759阅读
  • 16回复

市电电路问题求解惑! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gigb
发帖
268
M币
1101
专家
2
粉丝
7
只看该作者 10楼 发表于: 06-14
xz_zsz:断开全部电器,看电表是不是还走字,
“17Ω”,怀疑别人在免费用你家的电[表情]  (2018-06-14 09:26) 

有可能被偷电或有隐性接入,我查查!

内容来自Android手机客户端


发帖
1039
M币
1935
专家
12
粉丝
42
只看该作者 11楼 发表于: 06-14
你用万用表测量电阻,交换表笔后电阻值一样都是17欧的话,说明回路里有变压器存在。如果线路受潮万用表测量出来的电阻是几百K欧,交换表笔后电阻会有很大的差别,那是因为水会有电解反应。
离线albin_mkh

发帖
195
M币
-63
专家
2
粉丝
4
只看该作者 12楼 发表于: 06-14
想问问是什么表可以直接测220v线路间电阻
离线fix999

发帖
1506
M币
7155
专家
10
粉丝
21
只看该作者 13楼 发表于: 06-15
总空开后面是不是带漏电保护器,这个有个线圈大约也是20多欧,你把这个接线断开再量
离线gigb
发帖
268
M币
1101
专家
2
粉丝
7
只看该作者 14楼 发表于: 06-15
问题找到了,线路连接不归范,厨房冰柜没接在分支空开下,而是接在空开上面,以为空开拉下就可以了,实际上冰柜未断开,测得17Ω是冰柜变压器初级线圈的直流电阻,线路没有短路!

内容来自Android手机客户端

离线gigb
发帖
268
M币
1101
专家
2
粉丝
7
只看该作者 15楼 发表于: 06-15
谢谢大家给我的思路,配电箱分回路连接不归范,乱搭线路隐患多!

内容来自Android手机客户端

离线gigb
发帖
268
M币
1101
专家
2
粉丝
7
只看该作者 16楼 发表于: 06-15
albin_mkh:想问问是什么表可以直接测220v线路间电阻 (2018-06-14 21:17) 

断开总闸用万用表可测是否有短路,事情起因是有插座短路烧焦了线,换了新插排,当然要在通电前测测是否还有短路的情况!

内容来自Android手机客户端

快速回复
限80 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
 