[电源]改造家里的弱电箱,所有线路全部安装漏电保护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线5448

发帖
14699
M币
11824
专家
104
粉丝
180
只看该作者 10楼 发表于: 07-04
这在家里算强电了

内容来自Android手机客户端

离线东北飘雪

发帖
55
M币
239
专家
0
粉丝
29
只看该作者 11楼 发表于: 07-04
我就想知道你的线鼻子是不是用液压钳压的  如果是不带助力的普通钳压的还不如直接把线压在空开上 反倒把接触电阻变大了
离线xthkl

发帖
543
M币
2537
专家
1
粉丝
19
只看该作者 12楼 发表于: 07-04
这要是弱电箱那就电不死人了,你可以摸一下试试,另外你装完看着更乱。
离线yamio

发帖
738
M币
1000
专家
2
粉丝
9
只看该作者 13楼 发表于: 07-04
dpn仅仅是解决了空间问题(dpn受结构限制,端子要比2p小,压接力度低且零、火之间绝缘较2p相对薄弱,端子那里发热后容易击穿),个人认为还是1p加零排可靠些。线不够普通断路器可以倒接(漏电保护器不可以倒接,断路器倒接电源侧端子要加标记)。
离线yhwingqun

发帖
7162
M币
9026
专家
2
粉丝
86
只看该作者 14楼 发表于: 07-04
这个配电箱看着真别扭,竟然会把线放短了,这也是没谁了。
离线prc3

发帖
809
M币
1534
专家
5
粉丝
17
只看该作者 15楼 发表于: 07-04
yhwingqun这个配电箱看着真别扭,竟然会把线放短了,这也是没谁了。<img src="images/post/smile/my1/teeth.gif">
      
装修工夹短的。
在线bigsky1990

发帖
386
M币
434
专家
4
粉丝
16
只看该作者 16楼 发表于: 07-04
1、这是强电箱
2、如果我没记错,施耐德的选项手册里面说明这些微断是上下进线均可,没必要倒着装
离线gdszyrx

发帖
1709
M币
3965
专家
3
粉丝
21
只看该作者 17楼 发表于: 07-04
1P位的漏保哪里买的,线布得够乱的.
离线zichenxz

发帖
11684
M币
9538
专家
15
粉丝
518
只看该作者 18楼 发表于: 07-04
回 prc3 的帖子
prc3:装修工夹短的。 (2018-07-04 20:03) 回 prc3 的帖子

真地,朋友,虽然有些事情动脑灵活是好事,但这种电工工作,还是需要按约定俗成来办理的好。
以前工厂里有个电工,就是这么随意整,如果这人一直 还当电工,还管理自已这摊子工作,可能发生危险的可能性就会小,但如果一旦换人什么的,那么危险性就要增大很多。
离线yyyqqqyyy

发帖
239
M币
1787
专家
1
粉丝
8
只看该作者 19楼 发表于: 07-04
看来文字说明才能知道楼主这样做的苦衷,自力更生,丰衣足食