切换到宽版
  • 283阅读
  • 5回复

[万用表]数字兆欧表和手摇机械的数据不相同?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线上官菊
 

发帖
99
M币
-442
专家
0
粉丝
1
同一组线路,数字的兆欧表测试在0.2~0.3兆欧,机械的在0.5以上,是什么情况?
离线baixuexi

发帖
2023
M币
4157
专家
4
粉丝
49
只看该作者 1楼 发表于: 07-12
可能是电压等级不一样的原因!
离线上官菊

发帖
99
M币
-442
专家
0
粉丝
1
只看该作者 2楼 发表于: 07-12
回 baixuexi 的帖子
baixuexi:可能是电压等级不一样的原因! (2018-07-12 14:54) 回 baixuexi 的帖子

选的一样的电压等级,都是500V
离线憨豆先生

发帖
362
M币
1315
专家
1
粉丝
8
只看该作者 3楼 发表于: 07-12
机械的摇的过快
离线lzh_23

发帖
1449
M币
3262
专家
4
粉丝
30
只看该作者 4楼 发表于: 07-12
机械的好像在2/3左右量程的地方比较准吧,0.5M欧指针刚偏转一点点。还有就是短路试验时是否指在零位。然后就是磁场干扰。

内容来自Android手机客户端

离线上官菊

发帖
99
M币
-442
专家
0
粉丝
1
只看该作者 5楼 发表于: 07-15
回 lzh_23 的帖子
lzh_23:机械的好像在2/3左右量程的地方比较准吧,0.5M欧指针刚偏转一点点。还有就是短路试验时是否指在零位。然后就是磁场干扰。
 (2018-07-12 20:38) 回 lzh_23 的帖子

可能你说的有道理,大概是有电容影响了
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 