切换到宽版
  • 861阅读
  • 18回复

[工仪]8通道K型热电偶温度采集 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fishok

发帖
1062
M币
6615
专家
3
粉丝
13
只看该作者 10楼 发表于: 08-10
你确认CD4051这种电子开关能切换热电偶这样的小信号吗?
离线数码家园

发帖
5107
M币
15266
专家
31
粉丝
495
只看该作者 11楼 发表于: 08-10
离线lyy-cy

发帖
303
M币
14
专家
8
粉丝
19
只看该作者 12楼 发表于: 08-10

MAX6675冷端温度补偿、热电偶数字转换器可进行冷端温度补偿,并将K型热电偶信号转换成数字信号。数据输出为12位分辨率、SPI兼容、只读格式。转换器温度分辨率为0.25°C,可读取温度达+1024°C,热电偶在0°C至+700°C温度范围内精度为8 LSB。

不用切换,有CS片选。

STM32F103C8T6

这么多IO,足够了。

离线guansm

发帖
493
M币
5630
专家
14
粉丝
85
只看该作者 13楼 发表于: 08-10
上段时间就玩过max6675  这玩意采集温度误差不是线性的。 另外就是采到温度需要250ms转换时间,速度较慢。
离线胡奚曷

发帖
4473
M币
1245
专家
30
粉丝
149
只看该作者 14楼 发表于: 08-10

这个测温度只能是0上,而且精度也不高,似乎是2度吧

电子开关不适合切热电偶

成品的数采是用继电器切换的,工作起来继电器声音很优美的

这是福禄克2635A的继电器,用于切热电偶的

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线diyou

发帖
375
M币
102
专家
1
粉丝
15
只看该作者 15楼 发表于: 08-12
三五年内楼主也做不出来吧  
离线yuge8173
发帖
20
M币
217
专家
0
粉丝
1
只看该作者 16楼 发表于: 昨天 12:32
MAX31856可以直接SPI读取温度,支持多种热电偶类型,自带线性校准。
离线603599910

发帖
925
M币
789
专家
5
粉丝
27
只看该作者 17楼 发表于: 昨天 13:05
不用那么麻烦吧,用STC15W408主控,分出P1做sensors驱动,如果不是极限温度探测sensors 用18B20 , 显示用I2C准输出专业显示驱动, 我做了4路检测+ 4路控制,3个功能开关,4位LED显示,IO足矣 .
离线aacyxjz

发帖
2255
M币
1079
专家
34
粉丝
52
只看该作者 18楼 发表于: 昨天 15:42
回 胡奚曷 的帖子
胡奚曷:这个测温度只能是0上,而且精度也不高,似乎是2度吧
电子开关不适合切热电偶
....... (2018-08-10 21:35) 回 胡奚曷 的帖子

同款,哈哈,继电器很好听
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 