[电源]环形变压器的问题请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线std_johnwoo

发帖
627
M币
12
专家
3
粉丝
15
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-28
这种调压器用的一般是自耦的,原绕组不动,先包一圈高温胶带绝缘好,包仔细一点,然后多线并绕做次级就可以了,环牛是最好改造的,因为线包在外面,要是E牛就折腾了,还得先把钢片拆掉。
离线keithxth

发帖
35
M币
507
专家
0
粉丝
2
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-28
热心助人奖励:+1 M币
找到220伏的标准电压输入的两端,其它线头保留可以做调节。再找根细电线绕几圈看有多少伏电压,这样就可以算出24伏需要绕几匝,多线并绕,就看中间那眼能穿多粗,初级和次级一定要做好绝缘
离线铃兰花匠

发帖
3570
M币
1171
专家
13
粉丝
55
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-28
热心助人奖励:+1 M币
先测量待机电流,20KVA的话输出2KW没什么压力,待机电流就要调整到500毫安左右,否则带载能力差,有负载电压下降的厉害。然后万用表绕一圈看交流电压多少,24/1.4/单圈电压,取整数就可以了。

因为大部分自耦变压器铁芯质量都不会很好,可能200毫安待机都无法避免大压降,这时就要实际调整了。

不用担心待机功耗,消耗的是无功功率,民用电不对无功消耗计费。
离线zl11054

发帖
61
M币
1122
专家
1
粉丝
6
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-28
回 铃兰花匠 的帖子
铃兰花匠:先测量待机电流,20KVA的话输出2KW没什么压力,待机电流就要调整到500毫安左右,否则带载能力差,有负载电压下降的厉害。然后万用表绕一圈看交流电压多少,24/1.4/单圈电压,取整数就可以了。
因为大部分自耦变压器铁芯质量都不会很好,可能200毫安待机都无法避免大压降,这时就 .. (2018-08-28 18:26) 回 铃兰花匠 的帖子

4线并绕多啦 反正只需要3KVA 我把初级拆啦 卡尺量啦实际面积 102*58 MM 取磁通10000 大概要 175圈 用本来的4平方线绕175圈算啦 初级余量有点 次级就能绕下并绕啦 到时候绕好 试试
离线zl11054

发帖
61
M币
1122
专家
1
粉丝
6
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-01
回 铃兰花匠 的帖子
非常感谢 参考你的 可我再加绕线圈 总共181圈啦 反而待机电流变小啦 0.28A 变0.14A啦
离线wxwbnlzr

发帖
334
M币
29
专家
0
粉丝
0
只看该作者 15楼 发表于: 04-17
关键楼主想要隔离还是非隔离的?电压电流多少?度娘查自绕变压器就能有重点了