个人意见检查点,C1容量,C2两端的直流电压,R4的阻值。
C1作为阻容降压的关键器件,容量减少会出现输出电流过低,所以要重点检查,也是常见故障器件。
C2两端的直流电压直接左右直流电路的电压稳定,何况出现鼓包炸裂情况,更是要重点检查。
R4是限流电阻,分担了部分电流,所以时间长了因为发热会造成阻值变化,也是要检查的。

何况楼主忽略了最重要的一点,串入直流电流表对流过灯珠的电流做监控,光凭自己肉眼判断等的亮度不准确,单个灯珠两端电压的高低也不准确,
阻容降压电路是简单的恒流电路,不能光从说法上叫阻容降压就认为是恒压电路。输出电压是在一定范围内变化的,电压取决于负载的大小,电流值才是关键。
离线vbhyzgbf8

发帖
104
M币
23
专家
0
粉丝
0
只看该作者 21楼 发表于: 2018-12-20
c1加大。先串电流表看led电流,电流不够加大c1,同时加大r2(安全)