缆式线型感温火灾探测器-感温电缆

  缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)是一种新型的可重复使用的监测环境温度变化的消防专利产品,
被广泛地应用在仓库、货场、油气输送管道、变压器、皮带输送机及机车、配电盘等消防探测场所特别
适用于电缆隧道、电缆桥架、电缆井内的动力电缆及控制电缆的火警早期预报。

      
  主板信号处理单元
    
  

  
  感温线缆由三根分别挤塑热敏绝缘材料的导线绞合而成(其中一根起到增加机械强度作用)
能够对沿着其安装长度范围内任意一点的温度变化进行探测。当温度上升至响应值时,
感温线缆线芯间的阻值跃变,导线间就会产生相应信号
  
  
应用
  
  
  
  
  
  

!!

[ 此帖被qwer1415926在2018-11-22 09:13重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-11-22
萍聚 M币 +9 - 2018-11-22
离线1984sgz

发帖
47
M币
2897
专家
0
粉丝
14
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-23
这种装置能报出一条线缆具体哪个位置超温,还是只能报出某路线缆超温?
离线bingjing0314

发帖
720
M币
155
专家
1
粉丝
34
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-24
不错,看到这个想起了电缆式的漏水报警
离线qwer1415926

发帖
8
M币
-395
专家
1
粉丝
4
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-27
回 1984sgz 的帖子
1984sgz:这种装置能报出一条线缆具体哪个位置超温,还是只能报出某路线缆超温? (2018-11-23 15:22) 回 1984sgz 的帖子

单纯报警,无定位功能,可恢复型。NTC热敏材料制作。
离线骄傲飞翔

发帖
89
M币
159
专家
-1
粉丝
4
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-28
回 1984sgz 的帖子
1984sgz:这种装置能报出一条线缆具体哪个位置超温,还是只能报出某路线缆超温? (2018-11-23 15:22) 回 1984sgz 的帖子

只能报那条线缆超温
离线samhrc

发帖
6792
M币
17580
专家
47
粉丝
146
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-29
有可以定位报警点的,不过施工比较麻烦。那个缆线不像电线型的那么简单接线就行了,得熔接。实际上是一种特殊的光纤。

但是那种不大靠谱,实际上用的很少。
离线c612324

发帖
8
M币
-497
专家
0
粉丝
1
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-03
广州地铁用的就是感温电缆,一百米左右一个控制器,不能定位具体哪里报警,所以每个控制器线路不能太长。深圳地铁就先进很多,感温光纤,拉过两千米一段的,可以定位具体位置
离线訫語
发帖
8
M币
0
专家
0
粉丝
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-06
这种感温线,老鼠会咬吗??一般线缆地沟或者管道都会有老鼠光顾!

内容来自Android手机客户端

离线rishew

发帖
964
M币
632
专家
1
粉丝
17
只看该作者 8楼 发表于: 01-08
最大只能200米内吗?
离线zhangqiangzi

发帖
248
M币
97
专家
2
粉丝
13
只看该作者 9楼 发表于: 01-08
回 qwer1415926 的帖子
qwer1415926:单纯报警,无定位功能,可恢复型。NTC热敏材料制作。
 (2018-11-27 16:45) 回 qwer1415926 的帖子

做成键盘矩阵那样的,然后扫描矩阵,这样就能定位了