在当地农村电表旁边一个大闸刀基本是标配。。。


本来我家也装了一个大闸刀,浇筑装修都在闸刀上面接线,铜接线柱都烧死了。


不是不要空开,空开当然也是少不了的。听说有触点粘连断电不彻底的可能。闸刀可提供彻底的明显断开点。




[ 此帖被makewood2在2019-01-01 22:40重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线yiyun2000

发帖
165
M币
28
专家
1
粉丝
3
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-01
现在都是空开了,闸刀已完成历史使命
离线ww5223017240

发帖
5349
M币
3032
专家
9
粉丝
109
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-01
这年头还有人用闸刀?
离线jimixiaozi

发帖
11073
M币
4538
专家
33
粉丝
858
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-01
如果已经有了就再装个空开共存,一个方便,一个安全

发帖
25
M币
-447
专家
0
粉丝
2
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-01
我是闸刀后面接了个空开带漏保
离线飙风人生

发帖
139803
M币
29855
专家
22
粉丝
305
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-01
回 ww5223017240 的帖子
ww5223017240:这年头还有人用闸刀? (2019-01-01 21:00) 回 ww5223017240 的帖子

俺这小地方有用闸刀的,有用空开的,有的还用着老式电表,有的两年前都已经被装上智能电表了。。。
离线御前侍卫

发帖
5309
M币
2075
专家
3
粉丝
26
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-01
空开加漏报是标配
离线wqwq212

发帖
69490
M币
9370
专家
10
粉丝
253
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-01
空开比较安全,闸刀比较便宜
离线风信子玉

发帖
3669
M币
4259
专家
7
粉丝
60
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-01
闸刀呢,可以看成是隔离开关,有效的绝缘,空开是断路器带灭弧装置的!所以就是闸刀后接空开,需要断电,先断空开,没有负载后再断闸刀,不过因为只有220,只要空开就够了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
rong M币 +1 - 2019-04-29
离线清池

发帖
2211
M币
2361
专家
3
粉丝
32
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-01
空开好,安全有效,闸刀已经过时了