切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾;电子/数码爱好者的家!欢迎访问新版数码之家网站
  • 1803阅读
  • 8回复

[电力]10kV高压柜闪络短路 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ilsacyrx
 

发帖
105
M币
7
专家
0
粉丝
0
铜排都烧熔了一个角,幸好没事!
10kV高压柜闪络短路10kV高压柜闪络短路10kV高压柜闪络短路


图片:P61215-223227.jpg
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
dmc2008 M币 +1 为何不绝缘隔开 01-11
萍聚 M币 +5 - 01-08
离线河马

发帖
23
M币
60
专家
1
粉丝
4
只看该作者 1楼 发表于: 01-04
湿度太大了吧
离线wyf7056

发帖
4368
M币
3684
专家
3
粉丝
43
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
高压太恐怖
因为有了因为,所以有了所以。既然已成既然,何必再问何必。
离线江南春草

发帖
738
M币
750
专家
6
粉丝
14
只看该作者 3楼 发表于: 01-04
现在密封高压柜在城市越来越多了,
离线lzh_23

发帖
1584
M币
7034
专家
9
粉丝
40
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
这里边是清理过了吗?感觉里边应该烧黑了才对呀,原因找到了吗?我们这水管冻爆了,电缆沟水都满了,开关柜里都结霜了,战战兢兢的过了好几天,幸好没出事

内容来自Android手机客户端

离线2338464168
发帖
339
M币
274
专家
2
粉丝
7
只看该作者 5楼 发表于: 01-08
求科普闪络短路什么意思

内容来自Android手机客户端

离线田园牧歌

发帖
3019
M币
1331
专家
7
粉丝
63
只看该作者 6楼 发表于: 01-11
用直流做耐压?
离线光学变焦

发帖
1959
M币
7362
专家
10
粉丝
62
只看该作者 7楼 发表于: 01-11
看不到短路烧毁的痕迹,怀疑?
离线mabowen862

发帖
161
M币
950
专家
1
粉丝
3
只看该作者 8楼 发表于: 01-16
回 2338464168 的帖子
2338464168:求科普闪络短路什么意思
 (2019-01-08 14:10) 回 2338464168 的帖子

闪络,即高压运行中一种放电故障,发生时,其放电弧光类似互相缠绕一起的线一样(络这个词语本身就是互相缠绕一起的线),属于高压变配电专业术语。
         发生闪络故障,多数和绝缘损坏有关,例如潮湿度超过了设备运行允许的极限湿度,绝缘部分有污秽物,或电瓷绝缘开裂进水等都会造成闪络。在室外运行的高压电气设备,有时因表面污秽物积存过多,而检修人员没有及时清理,在大雾、结露等天气下发生闪络事故,在专业上称作“污闪”。