切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾;电子/数码爱好者的家!欢迎访问新版数码之家网站
  • 10362阅读
  • 28回复

[电力]全网首拆:智能型三相交流无功补偿电容,品牌:指月、型号:ZUIC-8SW-0.45-40 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线飞龙舞天

发帖
1556
M币
1787
专家
8
粉丝
47
只看该作者 10楼 发表于: 01-07
补偿电容用微型空开就是瞎搞,一般要用熔断器,微开的分断能力不够。
离线rishew

发帖
991
M币
632
专家
1
粉丝
18
只看该作者 11楼 发表于: 01-07
看着质量还是一般般的货
离线xnc数码

发帖
6733
M币
4044
专家
6
粉丝
65
只看该作者 12楼 发表于: 01-10
电容可以接在家庭线路当中做功率补偿

内容来自Android手机客户端

离线dmc2008

发帖
1239
M币
992
专家
5
粉丝
27
只看该作者 13楼 发表于: 01-11
什么单位会用这些补偿?
离线jinxin1001

发帖
1498
M币
307
专家
2
粉丝
25
只看该作者 14楼 发表于: 01-11
这个补偿有什么用?
用电大的企业公司应该有专门的配电房.有专门的补偿柜.
这个小的说实话..有点忽悠人..
高新技术企业..
离线mabowen862

发帖
161
M币
950
专家
1
粉丝
3
只看该作者 15楼 发表于: 01-20
回 飞龙舞天 的帖子
飞龙舞天:补偿电容用微型空开就是瞎搞,一般要用熔断器,微开的分断能力不够。 (2019-01-07 12:09) 回 飞龙舞天 的帖子

没错,一般正式的补偿柜都采用RT系列熔断器,微型断路器不适合用在电容补偿柜(很多断路器的厂家说明书里都有,该产品不适合控制高容性和高感性负载)。
离线Lunwenshrimp

发帖
4659
M币
1653
专家
4
粉丝
160
只看该作者 16楼 发表于: 01-20
独孤求败电容器也拆一下,里面一般不会有电解液,是菜籽油吧。这种所谓的智能的东西不用也罢。
      
里面有电解液的。没有菜籽油
离线hgq21102

发帖
339
M币
8994
专家
3
粉丝
28
只看该作者 17楼 发表于: 01-25
这PCB板好像是手工焊的,都没有洗过板,
草根一条
离线y_z_q3963

发帖
415
M币
415
专家
0
粉丝
11
只看该作者 18楼 发表于: 01-25
供电公司对企业有功率因数有要求的,指标超过了要罚款的。这种电容国产那几家的都差不多,一年左右容量就达不到了,失容严重。多年前在企业的时候自动补偿柜巨贵的,公司不舍得投资,就自己看有功电表、无功电表得到数据自己算差了多少,手动投切。
离线飞龙舞天

发帖
1556
M币
1787
专家
8
粉丝
47
只看该作者 19楼 发表于: 01-26
回 y_z_q3963 的帖子
y_z_q3963:供电公司对企业有功率因数有要求的,指标超过了要罚款的。这种电容国产那几家的都差不多,一年左右容量就达不到了,失容严重。多年前在企业的时候自动补偿柜巨贵的,公司不舍得投资,就自己看有功电表、无功电表得到数据自己算差了多少,手动投切。
 (2019-01-25 16:09) 回 y_z_q3963 的帖子

那个无功控制器也不贵啊,几百块钱而已
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个