切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾;电子/数码爱好者的家!欢迎访问新版数码之家网站
  • 17916阅读
  • 32回复

[综合]漏保空开跳闸,漏电 ??? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lcl2094

发帖
633
M币
617
专家
3
粉丝
11
只看该作者 30楼 发表于: 02-19
才发现厨房用电负载这么重。十多秒才跳闸估计还是过载的问题,试试关闭其他的负载,只用触宝是否会改变跳闸的状态。
离线fryefryefrye

发帖
1296
M币
802
专家
4
粉丝
29
只看该作者 31楼 发表于: 02-26
回 apple5050 的帖子
apple5050:隔几秒跳就是过载。合上就跳就是漏电。漏保也有过载保护功能。漏保接头没用松动接触不良的话,就是漏保内部触点烧蚀老化,大负载发热严重。只能更换。过载保护用的双金属片,发热是达到跳闸是需要时间的。 (2019-02-05 20:32) 回 apple5050 的帖子

也有可能用电器有延时通电功能,通电后造成漏电,然后漏保跳。
离线lokiyaung

发帖
565
M币
569
专家
1
粉丝
15
只看该作者 32楼 发表于: 03-12
把用电器都拔了。如果再跳用兆偶表测一下,如果没有,每个插座拆开看看里面有没有什么生物。 这是经验之谈。如果不跳了就看看是不是电加热的用电器。最多出现这个问题就是电加热器进入保温一当漏电!