只看该作者 60楼 发表于: 02-21
回 aygcmy 的帖子
aygcmy:说一下电源进线为啥不能用漏电保护器,有规范要求吗 (2019-02-14 08:13) 回 aygcmy 的帖子

主开关用漏保,下面任何一路漏电会跳闸,不利于排查故障,所以主开关用断路器。
离线nhfox

发帖
1411
M币
2978
专家
7
粉丝
43
只看该作者 61楼 发表于: 02-25
y78d12<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=nhfox" target="_blank">nhfox</a><span style="color:gray ">:</span>进线为什么不能用漏保???<br>灯要用漏保,现在很多LED都是非隔离的。。安全最重要。<br><span style="color:gray "> (2019-02-14 15:27) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2653449&pid=77197011" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 nhfox 的帖子" alt="回 nhfox 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>进线如果是漏保,停电波及范围太大了!灯线如果是多支路的可以在每条支路用漏保,单路的还是别安装漏保了。一般配电箱灯的支路就是一个1p的断路器而已,这也是符合要求的!现在新的规定是灯必须加地线了!
      
波及范围太大是什么意思?一般家用220,一屋能有多大多复杂?
我家用380的,三相五进的。。。安全最重耍
换个灯被电了你就不会这样说了。不要认为灯装了地线就不会漏电电人,这是两回事。还是老话,安全最重要。
离线天狼十三

发帖
9188
M币
5214
专家
9
粉丝
134
只看该作者 62楼 发表于: 02-25
以前村里房子用小牌子的那么多年也没坏,估计那时的质量比较好。现在很多垃圾假货的。
离线spsywjm

发帖
4730
M币
10351
专家
1
粉丝
26
只看该作者 63楼 发表于: 02-25
回 nhfox 的帖子
nhfox:他说的是正确的。。我觉得是很有实操经验才有这样的表述。。
我拆修过大概20个左右的漏保。。损坏原因基本三个。。
1.烧触点
....... (2019-02-14 15:40) 回 nhfox 的帖子

对于生锈这点不敢苟同,家里用了10年的漏保坏了,是施工安装的工程款质量极差的漏保,触点烧死,拆开里面接线柱都是铁的,但并没有生锈,坏之前一个月漏电测试仍然有效。所以配电箱那个地方的环境不容易生锈。
离线twh8865

发帖
1
M币
-50
专家
0
粉丝
0
只看该作者 64楼 发表于: 02-25
这玩意 我只相信施耐德
离线snow2sun

发帖
1755
M币
623
专家
2
粉丝
11
只看该作者 65楼 发表于: 02-25
lyfjdwx大家都是在这混的人,还是看看那些大佬的拆机图吧,里面的机构都差不多,但是里面的电路板就差十万八千里了, 好多正泰的里面就一个三极管加个可控硅,再看看施耐德里面是用集成电路加可控硅加防水处理,真的是不比不知道,一比吓一跳<br>
      
几十年代的事情了还来秀,既然都混拆机论坛的更应该知道正泰最近三年的漏保(三年以前的拿不准没拆过)都已经是使用专用芯片了,另外使用快开三极管就不安全?只能呵呵了