[家电]暖气片制热差,费气,求助! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hbqclh
 

发帖
405
M币
97
专家
1
粉丝
9
  之前弄了个炉子,24Kw的,因家里人少,只在房间装了一组暖气片,铜铝复合的,9根,高约70左右吧。水温设的75度。用了四五个小时,房间温度才升了4度。而暖气片摸着是比较烫的。。空气已排空。炉子也在频繁点火。回水温管也有点烫。
看了这个和我一样的问题http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2648483
只是他发的区人太少。我也就在这再发一遍。
有人说系统的存水量少。如果是这样的话。我在炉子的出水口那里装个储水式的电热水器用做保温筒。提升储水量,是否可行呢?
还有就是四五个小时就烧了近3方的天燃气。价格约8块了。。开空调一晚上也不到5块钱。这成本是不是有点太高了。。

炉子是二手的,用了2公斤柠檬酸洗子好多次,供暖的自循环洗的。刚开始是黑水。后面就好了。生活热水这边就直接用前置过滤装了些,洗了几次。刚开始出来的都是像石灰一样的白色颗粒状的东西,有很多。夏天打算看看能不能拆开清洗,不知道用什么方法能够彻底洗干净?
补充:
1:房间只放一张1.8的床就差不多了,应该在15平左右。
2:关于空气对流,刚开始的时候没用风扇吹,后面用了个空气净化器放在旁边对着吹了,相差只有1度左右。
3:地址是在武汉,客厅温度6度左右试的。
4:水管用的是热熔管,装修时走的地下,直接埋进去的,没做保温。不知道这个有没影响。
下图是水管安装方式,网上找的图。暖气片可不是这样接的。


[ 此帖被hbqclh在2019-02-25 16:20重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
 
离线cbzsz

发帖
1048
M币
604
专家
2
粉丝
11
只看该作者 1楼 发表于: 02-19
只用过油汀。但耗电量有点大。。扛不住啊。就特别冻的时候开下
唯不争,世界不予之争~
离线413635227

发帖
513
M币
470
专家
3
粉丝
32
只看该作者 2楼 发表于: 02-19
参考24楼 试试
离线a0815

发帖
6204
M币
2466
专家
11
粉丝
66
只看该作者 3楼 发表于: 02-19
来大深圳啊,要什么暖气
始終如一,說一不二。
以誠相待,誠信爲本。
离线radarw

发帖
3189
M币
4369
专家
3
粉丝
33
只看该作者 4楼 发表于: 02-19
多大平方,散热面积跟面积有关的,但我不会算
离线cpz0520

发帖
1117
M币
2842
专家
2
粉丝
34
只看该作者 5楼 发表于: 02-19
暖气片是散热设备 和系统存水关系不大 采暖设备效果和 采暖方法 保温措施有关系 首先热传递的方式有传导 辐射 对流 家里暖不暖和指家里的气温 这就要用到热对流这个方式加热家中空气 另外配合外墙保温减少热量损失 想让暖气片对流效果好必须将暖气片安装在窗户下面 没有窗户的房间安装在有外墙的一侧 并将暖气片安装的位置低一些 让热空气对流 提高采暖效果。另外北方水垢重的地方最好用处理过的水 防止系统结垢影响采暖效果 如果经济允许建议购买汽车防冻液 无垢还防冻 长期出门也不怕冻坏采暖系统 (只针对北方寒冷地区)汽车防冻液可以去大的汽配市场购买大货车使用的产品 容量大 价格低
在线ar_zxy

发帖
2624
M币
10195
专家
20
粉丝
73
只看该作者 6楼 发表于: 02-19
可能是你家房子不保温,这个很重要,北方的墙都跟南方不同,窗户也要双层。
离线xgkhb

发帖
838
M币
5200
专家
1
粉丝
13
只看该作者 7楼 发表于: 02-19
暖气片散热效果太差
油里打滚,水里拼搏,疲倦了
离线wanwenhao1

发帖
442
M币
10
专家
3
粉丝
7
只看该作者 8楼 发表于: 02-19
散热片很热,表示散热片的散热能力已经达到它能散热的标准。回水温度较高,表示散热片没有充分地将热水带来的热量传递给房间的空气中,也表示此时热水炉加热的能力还足够。

此种情况下,房间还是不热,表示安装的散热片的散热能力,不能满足房间的空间要求。

需要说明一点,散热片的体积大小不能说明它的散热能力,散热片的散热能力取决于它的表面积有多大。所以,以“组”来说是否能满足需要是不妥当的,因为不同品牌,尺寸接近的“组”,实际表面积大小可能完全不一样。

楼主这种情况,首先选择增加客厅的散热片组数,由于回水温度也很高,增加的组可以和原来的组串联。

如果增加散热片组实在不好安装,则可以按照楼上网友的建议,为散热器加装风扇,使散热片的散热能力增强。只有回水温度降下来了,才表示散热片已经将热水带过来的热量充分传递给了房间。

如果以上都按照要求处理好了,房间温度还是不理想,只能认为你的房间与安装的散热器比较,还是空间过大、或者房间保温能力太差,甚至房间有漏风的地方。视具体情况再做出相应的处理。

离线段锡庆

发帖
42
M币
883
专家
0
粉丝
1
只看该作者 9楼 发表于: 02-19
那是很复杂的问题。主要是室外温度是多少建筑面积多大。房子墙壁是多厚的房顶保温很重要。四面墙有没有保温层。还有暖气片放在什么位置。要是用电取暖还是有风扇设计的升温快。