只看该作者 40楼 发表于: 03-07
回 地狱火 的帖子
地狱火:
这个也只是治标而已,要想解决你的问题还是需要治本,之前你安装暖气的时候没有经过很好的设计,所以才会出现现在的问题,你的供暖系统出现的毛病前面好多朋友都给你指出来了,现在是不是感觉有点晕?我帮你理一理吧!
1、确定取暖范围:你100多平方的房子只有15平方取暖,这屋里能暖和吗?就算暖和了,你去别的房间会不会感冒?最起码各个主要房间需要考虑安装暖气。
2、确定取暖方式:地暖当然最好,估计你不会拆除地面;风机盘管效果好,但是后期还要支出电费,还要忍受风机噪音。算了,就按照暖气片考虑吧。
3、确定暖气片安装位置:这可不是随便说说罢了,黄金位置是窗下,即使窗下无法安装也要尽量靠近窗户,这关系到房间温度是否均匀。
....... 回 地狱火 的帖子


非常感谢你的回复,的确是有点晕。
我也逐条回复吧
1。因为家里就两三个人住,一间房里面,如果全屋开真是太不划算,想着能和空调费用差不多就好了。客厅和餐厅连着的,实在有点太大。再个武汉的房子应该都没有保温层,我的阳台和客厅也是打通的,用铝合金窗封的阳台。。
2.基于第一条的省钱原则,装修时只铺了管,且管是20的。。。说到风机,实际使用感受是否和暖风机差不多?是不是开空调更好?
3,安装位置是在窗户的旁边。因窗户和地面距离较近,暖气片高了。。
4,暖气片也是买的二手的。网上的都说铜铝复合的要比钢制的效率高差不多2倍。我对照了其它卖家的标示。应该没问题。。
5,管路已经没办法更改了。。铺的地板砖。。采用的双管并联的,也是基于第一条。如果是串联,那整个房子暖气都会打开吧。。
6.我这个暖气片是下进下出的。。且并不在两端,是在下方靠边的位置。。这个应该不存在问题。也调换过方向试过。。
7,因为也是买的二手的。卖家说他用了三年,没有洗过。北京的。我网上买了3公斤的柠檬酸洗的。颗料状的。用的就是你图下面靠右的那个过滤器。每次把里面放满。然后开循环。当然刚开始的水是黑的。后面洗几次就没什么了。但不知道洗干净没。然后就是生活热水这边就没办法循环了。就直接把那个过滤器接在自来水上,这样洗了几次,感觉应该也是没洗干净,不知道你有没什么好办法??
8,武汉靠江边,水质还是可以。每年感觉冲洗一次管道就行了。
9,因为其它两个房基本不住人。所以想尽量省钱的方案。只开一个房的暖气。如果存水量不够,我加个保温桶在炉子的出水口或回水口可行吗?
还有。因为管道用的都是20的热熔管。如果其它房间装暖气片感觉也不会有很大的提升吧?这个已没办法改了。。。
谢谢!
以下图片是卖家的图片。我也是这样装的。。

本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线地狱火

发帖
205
M币
835
专家
0
粉丝
9
只看该作者 41楼 发表于: 03-07
回 hbqclh 的帖子
hbqclh:
非常感谢你的回复,的确是有点晕。
我也逐条回复吧
1。因为家里就两三个人住,一间房里面,如果全屋开真是太不划算,想着能和空调费用差不多就好了。客厅和餐厅连着的,实在有点太大。再个武汉的房子应该都没有保温层,我的阳台和客厅也是打通的,用铝合金窗封的阳台。。
....... 回 hbqclh 的帖子

1、壁挂炉的取暖费用应该是低于空调的。兰州天然气是1.7/立方,我每年的天然气支出估计在2K以下(包括做饭、烧水、洗澡、取暖),不知道您那边价格怎么样?要是别的房间不想采暖的话也很好处理啊,不采暖的暖气关了就行。
2、风机没用过,可是风扇总用过吧,噪音啊。
3、4、6、暖气位置没问题、暖气片也能用。
5、管道要是改的话只需要把暖气立管那个位置打开一点就好了,地砖要是镶了边的话工程量更少。本来打算叫你在暖气立管上加阀门控制水流量的,可你的主管只有20,只能改串联了,否则暖气还是不热。
7、壁挂炉清洗也就这样了,热水管道清洗我打算在自来水进口接泵,然后热水回到放泵的桶里,循环清洗。
8、水质问题你自己决定。
9、我觉得存水量不牵扯什么问题,关键是你要把热量散出去,进回水温差够了应该就没问题了。
之前我说的暖气短路管的接法我画了一张图,你可以看看:

图1是你现在的现状,图2是改后的,不会画采暖图,按照电路图画的,灯泡是暖气片的短路阀,哪组暖气不采暖把阀门打开就行
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
离线chinadxc

发帖
563
M币
5897
专家
1
粉丝
15
只看该作者 42楼 发表于: 03-07
这和接法效果不好
离线wenlong0713

发帖
140
M币
161
专家
1
粉丝
6
只看该作者 43楼 发表于: 03-08
把热水管从每个暖气片的上进口移到下面回水的对面就会好很多
离线wenlong0713

发帖
140
M币
161
专家
1
粉丝
6
只看该作者 44楼 发表于: 03-08
你这种接法就是放在集中供热也不会热,我就是专业干水暖的,听我的没错
离线hbqclh

发帖
405
M币
97
专家
1
粉丝
9
只看该作者 45楼 发表于: 03-11
回 地狱火 的帖子
地狱火:1、壁挂炉的取暖费用应该是低于空调的。兰州天然气是1.7/立方,我每年的天然气支出估计在2K以下(包括做饭、烧水、洗澡、取暖),不知道您那边价格怎么样?要是别的房间不想采暖的话也很好处理啊,不采暖的暖气关了就行。
2、风机没用过,可是风扇总用过吧,噪音啊。
3、4、6、 .. (2019-03-07 19:31) 回 地狱火 的帖子

现在改不了了。管子都在地板里面了。。唉。
离线hbqclh

发帖
405
M币
97
专家
1
粉丝
9
只看该作者 46楼 发表于: 03-11
回 wenlong0713 的帖子
wenlong0713:你这种接法就是放在集中供热也不会热,我就是专业干水暖的,听我的没错[表情] (2019-03-08 22:41) 回 wenlong0713 的帖子

问题是现在改不了了!怎么办?
离线wiki66
发帖
8
M币
-494
专家
0
粉丝
0
只看该作者 47楼 发表于: 03-12
你这个问题好复杂的啊  

最严重的地方就是你没有考虑管路热量散失的问题,你想热一个房间,可是房间的上下左右整个三维空间都是冰冷的墙面,想要将整个房屋温度提起来是很难的。虽然有人给你推荐自己家温度多少度用多少气,基本上都是北方人啊,北方房屋可是双层保暖玻璃,新建小区全部外墙保温,更重要的一点是邻居们也都在用各种各样的采暖设施,相互之间可以热量补充。

更何况你这还是管子地埋的形式呢。坐标山东某地,冬天最冷也就零下12°左右,我家有2个房间各15平方安装了暖气片,所有管路全部走明的,用燃气需要连续24小时之后房间温度才可以逐步起来,这就可以看到墙壁散热的影响了。这还是房屋高度2.9米,不知你家房屋高度是多少,如果窗户是单层玻璃,而且是大窗户,房屋高度还超过3.5米的话,你的暖气片想把温度提起来是非常非常难了。让我想起我朋友家,家里暖气片烫手,可是家里的水桶居然冻上了。

看了你的帖子,从你的设备和水温来看,已经达到的较好的工况,可是房屋的温度没有上来跟热量的散失有关。我给你下面几条建议:
1、如果条件允许,暖气片必须串联,而且走明管比走地埋要好,除非你走地埋的时候在管路下面做了保温,否则,管路热量基本丧失。
2、如果实在不能完成1,看看能否实现房屋内串联,提高暖气片的利用率。
3、在尽可能完成上面的同时,这条我建议你一定完成,那就是暖气片一定要下进上出或上进下出,让水走 对角线 ,我看了你的图片,这条貌似还是可以完成,而且你改的时候会增加管路,也等于增加散热面积。

说完上面的建议,再给你说说怎么补救吧,应该会管点用,因为你现在能做的不是增加散热,而是减少不必要的热量损失。
1、制作一个比较厚的棉被式的窗帘,夜晚就把这个窗帘装上,白天撤下。改双层玻璃都不如这个管用。
2、门缝处用胶条,胶布之类的进行密封处理,减少外来冷风窜入。
3、如果房屋净高超过4米,可以考虑是否做吊顶,非金属材质的。
4、房屋空旷也是温度提高较慢的原因,可以往主要的房间多放家具,比如衣柜,压缩一下空间体积,顺便还可以减少墙面散热。这个和做吊顶压缩空间体积是一个道理。

总得来说,室温想提高也提高不了多少了,最好配合电热毯使用。


离线wiki66
发帖
8
M币
-494
专家
0
粉丝
0
只看该作者 48楼 发表于: 03-12
你看看是否可以加暖气片    你的暖气片按我们这边来说是9片的,我家的是23片的暖气片,有你这个图片里面的两倍还多。

从你图片里面的管路来看,热熔管上面是活接式的阀门,可以增加暖气片操作,自己买热熔器弄也行,找水电工给弄也行,把不常用房屋的暖气片移动一个到常用的房间。

离线地狱火

发帖
205
M币
835
专家
0
粉丝
9
只看该作者 49楼 发表于: 03-15
回 wiki66 的帖子
wiki66:你这个问题好复杂的啊  
最严重的地方就是你没有考虑管路热量散失的问题,你想热一个房间,可是房间的上下左右整个三维空间都是冰冷的墙面,想要将整个房屋温度提起来是很难的。虽然有人给你推荐自己家温度多少度用多少气,基本上都是北方人啊,北方房屋可是双层保暖 .. (2019-03-12 04:27) 回 wiki66 的帖子

我觉得是热量没有充分散发的问题,否则他的回水温度不会偏高,壁挂炉更不会间歇工作,现在他的取暖问题我觉得主要是散热不足和其他房间温度过低造成的,这两个问题解决了以后再经过一个采暖期温度就会起来了。