在计算机普及的初期,UPS是必不可少的外设。
1993年,性能全面超越486的新一代586 CPU问世,英特尔公司把自己的新一代产品命名为Pentium(奔腾)以区别AMD和Cyrix的产品。从此计算机掀起了进入家庭的浪潮。那个时期,电网电源质量不好,微机主板技术不完善,操作者不熟练,为防止意外掉电丢失数据,购置微机时必定要购买一台UPS。
“SANTAK”是美籍华人何绍文、梁少娥夫妇1984年在美国加州注册成立山特国际科仪有限公司的商标。1986年,以“SANTAK(山特)”商标最早将UPS推向大陆。由于性能优越,销量直线上升,一度占大陆UPS市场60%份额,成为UPS名牌。
由于何氏夫妇当初没有在大陆申请商标注册,这一疏漏为后来真假山特大战埋下了祸根。山特公司饱尝了商标注册不力之苦后,他们在大陆围绕UPS注册了一组商标:“SANTAK”、“山特”、“STK”(图案式)。
国内一些UPS厂家却在以假乱真方面大做起文章来。1993年初,北京、上海、天津、南京、西安、广州、东莞、佛山、武汉、成都、福建相继出现大量假山特,有的直接标上“SANTAK”和“山特”,有的则以“燕标”和“S标”打头,后面出现“SANTAK”和“山特”字样。消费者不知所措,买到质量不好的机器,用不了多长时间就坏了。
下面来看看这台SANTAK UPS-500,是真SANTAK(山特)。
外观:1毫米厚的全铁壳,朴实简约,体积、重量是现在500W UPS 的两倍多;
面板下方英文:SANTAK公司,加利福利亚,美国
两侧有通气窗:
后部:
贴有中国平安保险公司的保险签,是真品没得错。这是那个年代盛行的方法,为了证明产品质量好,请保险公司作保;方签是质检放行签,日期隐约是93年10月:
这张“注意事项”是繁体的(台湾人刚进大陆,不习惯简体):
取下顶盖,内部非常简洁:
逆变变压器低压端保险管:
保险管规格:32V 35A
逆变变压器好大个啊:
变压器上检验签,清楚显示日期是93年10月:
变压器在火线接出处采用一种防火材料制造的热缩套管进行保护;那么多抽头是供调节电压用的:
两只日本YUASA(汤浅)高品质免维护蓄电池,12V 7AH, 正常使用可达3-5年:
蓄电池生产日期:93年7月
输出插座竟然用的美标125V,这可是在中国!只要出了问题,山特拿话来说!
两只逆变功率管的散热器很大,很给力!与功率管并联的吸收反向峰二极管1N5407,反向电压800伏,正向峰值浪涌电流可达200A。
金属封装功率管,摩托罗拉牌,产地墨西哥、92年第24周,型号MJ11033,NPN、120V、50A、300W,余量够大的:
电路板:元件排得密密麻麻,双面走线。
PCB涂层呈墨绿色、麻布纹理,这种工艺在美国流行:
电路板直流电源用:整流硅桥PBL402,100V 4A
电路板直流电源滤波用:红宝石电解电容50V 2200μF
电路板直流电源用:LM317T:三端可调正稳压器
TIP41C: NPN中功率三极管 100V 6A 65W
ST公司三端稳压器L7812CV,为电路提供12伏稳压电源:
PCB的焊洞好像镀了金,这里空了不少元件,看来也在“节约”:
(未完,下楼精彩继续。)