只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-12-21
我这里有两台德国Effekta 后备式的UPS,一台是好的,一台在换电池的时候,烧了场效应管,看看大家有什么办法去检测修复。

型号: RMT2000.








输出有2000VA



















75639P的场效应管还挺难买的,现在买了也不敢换上去,怕后级输出有短路继续烧,
看看哪位老师傅给点意见,从哪里下手检测。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+12
离线兔兔·兄
发帖
469
M币
8
专家
1
粉丝
17
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-21
呸,还用VA做功率单位2000VA实际功率只有1500W左右
离线最爱甜甜

发帖
7924
M币
744
专家
9
粉丝
158
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-21
回 楼主(numifan) 的帖子
找参数接近的厂效应管代替
用万用表仔细测量后级负载及元件有无短路
离线lqx375215

发帖
1910
M币
7464
专家
0
粉丝
16
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-21
烧的好狠呀 凑字
离线hqc
发帖
643
M币
674
专家
1
粉丝
19
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-21
made in china?
离线numifan

发帖
70
M币
115
专家
0
粉丝
7
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-03
回 4楼(hqc) 的帖子
made in germany
离线西部猎鹰
发帖
1229
M币
3163
专家
6
粉丝
36
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-03
F2-F6各路保险测下。接电池的地方也有保险,全部过一遍。