卫生间的浴霸的早就不转了,前一阵媳妇说你看看能修不,不行再装个换气扇吧
年前拆开检查,发现电机的零线与火线之间不导通,启动电容正常,于是打算换个电机
年后临上班网上订了一个电机,没两天快递就送到了
小帮手住院的前一天,忙里偷闲给换上了,一切正常
本打算发个帖赚几个M币,可是第二天论坛就推出了第六届拆机大赛
现在小帮手又活蹦乱跳了,终于有时间发个帖子给大家看看,顺便参个赛,看看还能不能中奖
用于照明的松下节能灯请见“[照明]松下11W节能灯+雷士照明3W节能灯拆解【参赛】”
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=552785 3月12日更新电机拆机在21楼,热保险检查3月20日更新在24楼,更换热保险 下面正是开始《拆奥普浴霸更换换气扇电机》
浴霸面板,照明灯坏了,用闺女学校免费发的节能灯替代了,取暖灯有两个是网购的
开关面板
开关,两组取暖,一个照明,一个换气
开关接线,灰色线是照明开关,黄色线是换气快关,红色的是取暖开关
开关细节,做工不是很好
浴霸主体,拿掉取暖灯,照明灯先留着,拆的时候还要用来照明呢
每个取暖灯的边上有一个弹簧,用来固定面板
面板的固定弹簧和位置销
面板销和弹簧挂钩,左边黄色的橡胶是耐高温的,用来固定取暖灯位置
面板拿掉,四周的铁丝是用来固定浴霸机体
铝扣板开孔
黄绿电线是电源线,安装工人没给分零火线,白色多股线是控制线,右侧波纹管式排气管
会特别多的是接线端子盖板
两侧固定在房顶的铁丝是用来固定浴霸机体的
排气波纹管
拿掉接线盖板后的接线端子,安装时工人偷懒只接了零火线,未接地线
先拆掉火线,带电作业,为避免混淆,更为了避免误碰,火线向上弯起来