单位的外电闪了一下后就断了,发电机起来了。但是外电来了发电机没停,检查了一下,估计ATS开关的外电检测模块坏了,从厂家定了一个。前两天到了,换上就好了,坏的拆开看看,进口的,不便宜。

就是它坏了,上面的两根线短了,临时使用。

面板

标签

保修贴

打开盖

盖板

两层电路板

翻过来

好像是单片机,后来揭了不干胶,是moto 68H的。

变压器

变压器

变压器电路板背面

输入、输出板背面
粗略检查了一下,变压器烧了,初级线圈开路,从照片可以看见变压器顶部有点鼓。