看坛友发的动辄200万的数控机床,真是眼馋,俺们破公司穷逼,净买些国产破数控系统回来改造那些个老掉牙的破床子。这不一老同事老眼昏花,一不小心接错了线,把刚买来装上的系统脑袋给干挺了。老伙计没辙了偷摸一溜烟抱过来给我,让我救救他,好吧,眼看退休了,为这万八千的挨顿批也挺不好的,我这人就是太好心眼了。。。。
这是一台国产两轴的车床系统,很简单,损坏部位是输入的一脚,直接进去110v了,现象是诊断界面该口没有电平变化,凭经验估计是该点位的分压电阻或者隔离ic坏了。先拆。很好拆,螺丝拆掉,前后分离。里边很空。后壳。前面板。显示屏接口板。主板和io接口板总成
拔下主板后露出接口板,布局一目了然。
主板,三星处理器,阿尔特拉的通道控制。国产简易数控的主流配置。
输出口,隔离用的uln2803,采用插座,方便坏了更换。
输入口,果然不出所料,第一脚的两个分压电阻烧糊了。请无视我粗糙的焊功。。。找了个用不着的脚,电阻挪过来。
分割线-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------好了,图片结束。为啥呢?趁着领导不知道,老家伙头赶紧拿走装上了,后来请我吃了一根1块钱的老冰棍。。。