昨天发了个帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1307292&page=1 两台空调移机,花了700块钱都没搞好,怒了,自己买设备抽真空定量加氟可里面没说清楚到底是如何操作的,补充说明一下
1.需要准备的设备:氟利昂一罐160块,压力表和管子一套65,真空泵230,电子称45
2.操作:空调关机,打开空调外机的加氟口,把加氟的管子和空调外机的加氟口连接起来,用加氟管子上的阀门排空空调系统里面剩余的氟利昂,
(我这台跑氟厉害里面已经没剩多少了)然后管子另外一端连接真空泵,打开管子上的阀门,开机抽真空,因为有时间啊,
我抽了一个小时吧,然后锁死管子上的阀门,取下真空泵并把加氟管子和氟利昂的罐子连接(这个过程需要注意把管子里的空气用氟利昂顶出来)
氟利昂的罐子放在电子称上面。打开管子上的阀门。这时候因为整个空调系统里面是负压,会把氟利昂抽进空调里面,观察电子称
的读数,到了标称值就关掉氟利昂管子的阀门和加氟管子上的阀门。可以考虑多加进去20g,因为管子里还有剩余,而且在拆管子的时候,还会跑掉一些氟利昂。
整个过程,空调是关机状态的,再说一遍!
这时,定量加氟就完成了,具体的加注量,空调内机上都有标示的,按这个量就是最合适的!是和全新出厂的时候是一样的。
我的两台大清快空调,一台抽真空搞的,出风口温度最低能到4.6度,另外一个因为里面还有不少氟利昂,全部放出来的话,考虑到对于臭氧层有影响,再加上位置也不带方便。
就用压力方式补充了一部分氟利昂,这台就要差一些,出风口最低温度也就6.9度。
关于压力补充方式,也不是不可以,可是不同的空调,不同的功率下(变频)压力也是不同的,我是因为有了第一台的功率/压力数据,才可以这么搞。
从晚上9点开机到早上7点,一共10个小时,就这台没抽真空用压力法补液加注的机器,一共用电1度,昨天晚上比较凉快外面也就28度,遥控器设置在23度下的测试效果。
看到这个结果,我真的是想骂 娘啊!我家小孩比较怕热怕潮湿怕蚊子,所以,从6月份就开始用空调了,那时候还没现在热呢,可一天晚上跑了7度电啊!!关键是效果还不好!!!
合着我两台空调,一天竟然要差6-7块钱的电费!这一个月就是200块钱了,夏季我家大概要开空调3个月呢。
这就是所谓的空调师傅给维修的结果,当时测试出风口最低在14度左右,师傅说是正常的,呵呵,在他们看来,给你加进去氟利昂了就是正常的了,至于加多加少,和他们就没关系了。
另外一台抽真空定量加注的,前天晚上测试过了,10-11个小时吧,用了1.2度电,至此,单从效果上来说,已经非常非常满意了,买设备所花的500块钱,我这一个夏天基本就可以赚回来了。
文笔不好,记得的大致就这么多,有不懂的兄弟就发上来大家一起交流吧。