如题,山特C1K UPS 不工作 电池灯闪亮(橙黄色),6号灯常亮。
上电后自检能通过,接电池和不接电池现象相同,电源灯亮,电池灯闪亮(橙黄色),6号灯常亮(绿色)。
测量电池组电压为33.2V,一个电池为11.8V,另两个均为11V,无工作输出,既不能通过旁路输出也不能通过逆变输出。
通市电状态下按启动键后象是重新自检一次,后又恢复到前面所说的状态。按关机键键无效。
断开市电按启动键时,听到有继电器动作的声音,风扇转一下马上就停止了,面板灯闪一下就灭了。
请问该如何维修。谢谢!
补充说明:
我用电动车48V的充电器给电瓶组充电至36V,然后把电瓶组接上UPS,在不通市电的情况下,按开机,发现能启动自检,UPS风扇转了,待自检完毕(前面板自检灯亮然后按6#-1#的顺序依次熄灭),风扇也不转了。此时接上市电通电后问题和原来一样,自检后电瓶灯(橙黄色)和6#灯(绿色)亮,过一会儿(5秒左右)7# 旁路指示灯亮(橙色),再过一会(5秒左右),9# 逆变指示灯闪亮一下,同时听到继电器动作,接着就是蜂鸣(长鸣不停),1#灯(红色)和5#灯(绿色)亮。此时若长按关机键可以使UPS回到此贴前的状态。若再按开机键则重复此处现象。是不是可以确认是电池的问题!还是有别的问题?
另我撬开一个电瓶的一个小盖子发现里面没酸液了,是不是可以自己加?
UPS通电后测得电路板上电瓶组口电压为DC41.3V,是否正常?因手头没有9针连接线,所以无法看到故障码!
再补充:换了电池组,不接市电能正常逆变输出,接上市电就不行,1灯和5灯亮并伴长鸣!这是为什么?
[ 此帖被pinelon在2016-01-01 10:38重新编辑 ]