原来这个led灯烧掉过,我打开把LED灯条换了,换成软灯条,用了个把月正常。
后来突发跳闸,打开无果,又用了一阵,后来频繁跳闸,现在只要接上电源就跳闸。
这个led和电源其实就是一套独立的系统,连到集成的开关上。
这个东西拆下来,灯+驱动插在接线板上独立用完全正常,完全不跳闸。
但是只要一接到浴霸电源,开机马上跳闸,而去外壳有麻电的感觉。
这个是不是系统接线问题?我看外壳接了地线,具体里面怎么样我不知道。
另外我拿了一个单独的led灯接这个开关不跳闸。混乱了,到底怎么回事????有电路大师帮忙看看吧。
另外控制面板和灯好像没关系,不接,接都会跳闸
是房间主控制闸跳掉,不是单独房间跳。就是最后一张图左边一大一小全跳。是不是有啥问题??