如题。。前几天电容器更换了熔断器后,恢复状态时断路器无法合闸
试验位置合闸正常,工作位置无法合闸,但是能听到综保输出合闸信号的继电器动作声音,判断合闸联锁回路断线或者保护动作未消除,在综保上未发现有报警联锁信号未清除,于是将怀疑转回合闸回路上,查图纸发现合闸回路与电容柜刀闸状态有连接,(刀闸分开时断路器不允许合闸)
于是打开电容器柜门检查
一看。。。这是神马回事?中间相貌似位置不对啊,而且刀闸位置也没到位(看到这肯定是合闸回路断开了所以断路器合闸不了)
这里有个位置开关
将手柄往上推,仍然无法到位
只好拉下手柄,再合上了
这下位置到位了,但是中间相还是合不了,明显没卡进去
仔细观察。发现问题了。。。貌似预紧螺母松脱了。。。。
看看另一边。由弹簧与螺丝构成夹具,螺母松脱,导致位移不能紧固
在柜里只找到1个螺母。。。另一个不知所踪
这个应该看得清楚(注意刀闸的位置。。。就知道有多松了。。。。。)
最后叫来维保单位将螺母所有螺母紧固后,刀闸分合闸都正常,
那就试下断路器合闸了, 啪的一声,合上了
能说是质量问题么??这个柜子安装好都不够一年。其中刀闸分合闸次数不超过20次,这厂家的安装工是没吃饭的时候安装的么?大部分螺母都没上紧,