[电力]6KV电容更换熔断器后出现故障,断路器无法合闸,,检查发现重大问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线say260
 

发帖
32609
M币
13580
专家
269
粉丝
12547
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-09


如题。。前几天电容器更换了熔断器后,恢复状态时断路器无法合闸

试验位置合闸正常,工作位置无法合闸,但是能听到综保输出合闸信号的继电器动作声音,判断合闸联锁回路断线或者保护动作未消除,在综保上未发现有报警联锁信号未清除,于是将怀疑转回合闸回路上,查图纸发现合闸回路与电容柜刀闸状态有连接,(刀闸分开时断路器不允许合闸



于是打开电容器柜门检查

一看。。。这是神马回事?中间相貌似位置不对啊,而且刀闸位置也没到位(看到这肯定是合闸回路断开了所以断路器合闸不了)




这里有个位置开关



将手柄往上推,仍然无法到位



只好拉下手柄,再合上了









这下位置到位了,但是中间相还是合不了,明显没卡进去



仔细观察。发现问题了。。。貌似预紧螺母松脱了。。。。



看看另一边。由弹簧与螺丝构成夹具,螺母松脱,导致位移不能紧固




在柜里只找到1个螺母。。。另一个不知所踪





这个应该看得清楚(注意刀闸的位置。。。就知道有多松了。。。。。)








最后叫来维保单位将螺母所有螺母紧固后,刀闸分合闸都正常,

那就试下断路器合闸了, 啪的一声,合上了





能说是质量问题么??这个柜子安装好都不够一年。其中刀闸分合闸次数不超过20次,这厂家的安装工是没吃饭的时候安装的么?大部分螺母都没上紧,


本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+181专家+1
12
离线say260

发帖
32609
M币
13580
专家
269
粉丝
12547
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+35
离线蓝_猫

发帖
15149
M币
0
专家
11
粉丝
1220
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zwl1875

发帖
11085
M币
2957
专家
44
粉丝
274
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
离线流星雨hyf

发帖
2893
M币
7724
专家
2
粉丝
42
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线流星雨hyf

发帖
2893
M币
7724
专家
2
粉丝
42
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-09
回 wc5095928 的帖子
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ningke9230

发帖
184
M币
1121
专家
2
粉丝
37
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线asd825

发帖
221
M币
8761
专家
3
粉丝
16
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线独孤求败

发帖
21948
M币
5383
专家
0
粉丝
72
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-09
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ningke9230

发帖
184
M币
1121
专家
2
粉丝
37
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-09
回 ningke9230 的帖子
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个