本贴是 为之前发的求助贴 补发的拆机贴。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2198397
先说说负载, 是台 Dell PowerEdge R710 服务器, 老机器了。 有两个额定功率 870W 的电源。
因为 这台服务器有 远程管理卡 (iDRAC) 能查看 机器的工作情况, 所以 也就不需要 专用工具去测功率(其实我也没工具), 登陆上去看看。
电源情况, 两个 870W 电源
电源1:目前 226v 0.4a,电源2:目前 224v 0.5a
其实 iDRAC 也能查看 功率情况的, 去看看。
可以看到 当前平均功率为 157W , 最高时 165W。
负载确定了, 200W 以内。于是 就有了 下面要拆机的这台 APC ES700 UPS。
废话说完了, 开始拆机。拆机 我就只发照片不介绍了, 新手真的不懂 。
包装盒,标的 700va(405W)。
外观正面
背面
标签
通讯接口
电池(这个知道, 网上查了下 12v 7ah 的), 有好多划痕! 不会是被卖家调包了吧?
拆开
这个也认识, 是变压器。
主板
新手不知道是什么
这个也不知道
做工什么的看起来还不错。 可问题是, 这台号称 支持 405W 负载的 UPS 带不动 还不到 200W的负载!
我的要求也不高 只要能应付 短时停电(几秒钟)就好 , 可是 只要市电断开, 这台 UPS 就立刻就响个不停 ,服务器断电关机! 这到底是什么原因呢?
根据官方发布的曲线图来看,这台 UPS 在 200W 负载的情况下 能坚持 12分钟呢! 可现实是, 一秒钟都坚持不了。
问题终结, 这个是我买错了 确实不适合, 算交了个学费吧。 准备上个 在线式的APC SMC1500I-2U 这款应该够用了吧? [ 此帖被djun4991在2017-08-23 17:52重新编辑 ]