二月份启用6KW的GePot吉宝GM-GB-60E电开水器使用不到一周,发现随机性导致DZ20LE-160/4300漏电断路器跳闸。由于是外单位的,当时去看过一次却在正常工作,后来单位电工说还是出问题就拆除了。然后继续使用工作六年多的老12KW电热开水器----却没有出现过漏电断路器跳闸情况。业余很少接触三相电及相关设备,总感觉全新的吉宝GM-GB-60E电开水器不应该有问题。咨询厂家告知可能为加热管或者是强电件有故障建议联系售后处理,由于地处偏远,先是自行拆机查测一番没有发现问题。期间反复拆装几次,时好时坏,对这个故障真是一筹莫展!最近有空又开始折腾一番,最后发现就是一条零线接点问题而导致的,而让专业搞强电的见笑了。。。
六年多的老12KW电热开水器,有漏水见后图
6KW的全新吉宝电热开水器
随机性导致DZ20LE-160/4300漏电断路器跳闸
配电箱及这些断路器等都是首见
两个开水器放一起,如不正常及时启用另一个
吉宝电热开水器加热管部分接线图
拆除零线测发热管和外壳绝缘情况,无论是有水无水、高温或常温均没有发现漏电
而单独测零线和外壳(接地)是导通的
中间装个小漏电断路器也不跳闸,但DZ20LE-160/4300漏电断路器还跳闸。用电水壶测试一样,进一步说明吉宝电热开水器没有问题
仔细观察配电箱连接开水器这条电缆零线接点视乎不对,它接到了进线电缆的外皮上。
改接到DZ20LE-160/4300漏电断路器的零线上试试
可以工作了
连续两天未出现问题,之后继续观察
12KW电热开水器电路图,三个加热管应该是三角形接法吧,零线不参与工作
吉宝GM-GB-60E电开水器电路图,三个加热管是星形接法吗,三相不平衡时零线参与工作吧