上位机中使用的热电偶常量表已在附件内 uNTableCount.pas 给会delphi的朋友用吧
电源 19V
烙铁头 T12-ILS 国产
测试时间 1分钟左右
看过"白光951闪灯.f4v"不知道是不是它达到设定温度左右就只显示设定温度, 另外观察视频
数码管右脚的小数点闪动应该不单是加热状态的感觉.
校准方式
调零: T12常温时的AD输出值
AD对应电压(uv): 我是直接输出14mv电压到adc端并断开T12链接测得约相当于450度左右
下位机无冷端补偿, 不过在上位机输出数据时会计算
pid算法不知道我理解和使用得是否得当我测试使用的值时
1 16 0
测试中发现就算10位的ad, 如果使用单电源运放掐头去尾可能也就剩下900左右的有效值 按450度
最高温度计算 分辨率为0.5度 加上干扰等因素 显示的温度应该不能总恒定在一个值上
下位机代码中使用了chkISP.h 可以不断电编程使用STC-ISP的自定义下载功能
附件内包含电路图,下位机代码, "容易理解的PID.pdf", n型热电偶分度表
要玩的朋友最好用费烙铁头或者低电压电源 调试时烧红是很有可能的:)
欢迎高手指教