去年单位换下来的,一直在大院扔着,拿出来让大家看看!
先上新设备
明珠变压器 800KVA
直流屏 给高压开关柜控制系统供电的还有故障警告
10KV移开式开关柜
高压模拟板
1#变压器真空断路器 额定电流50A 红色的按钮是手动分闸按钮 先把按钮上边的旋钮转一下 里边联动的加长杆就会伸出去 然后才管用 防止误操作
手车 矮的是计量柜的 高的是 断路器的
中央信号屏故障指示 如果那一部分出问题了 相应的指示灯亮起并有蜂鸣
直流屏 从低压侧取双电源 两个黑色的是变压器 将220V 变为直流电 一方面为高压柜供电 一方面储存到电池组里
电池组 上边是电池巡检器 电池是串联的 出了故障可以及时发现
再看看没有更换之前的高压柜
少油断路器
电压互感器 VV 接法 上边是 刀闸 保险
左边的是进线柜 中间是 断路器 右边是计量柜 计量柜里中间的是两个电压互感器 下边是两个电流互感器
少油断路器近照 红色的部分都是带电的 下边是电流互感器
电流互感器 两个电流互感器 测量 三相的电流 接法是这样的
计量柜里的电压互感器10KV / 100v 的
断路器柜的正面 两个拉杆是 断路器 上下 两个刀闸 下边是断路器的动作机构
避雷器 有这个东西保护一般是不怕雷电的 但是也有弊端 只要有落雷或是感应雷 就闪络 低压侧就有跳闸的
电容器组
电容器组 正面照片 很老的设备了 上边左边第一个是 功率因数表 下边的发白的是控制器 根据功率因数自动投入或是切除电容器组的数量 以增加线路的效率
变压器 接线
800KVA变压器 很老的了
变压器的电缆头 油封的
10KV固定式开关柜
少油断路器柜的正面 有瓦斯信号 跳闸压板 储能旋钮
电压互感器 油寖的
新设备改造时的照片也有一些
继电保护测试仪 我也不懂 就是测试高压柜 控制系统的
测试用的变压器
耐压测试仪
10KV干式变压器 和铭牌 800KVA 高压46.2A 低压 1155A 电流 高压1A电流低压25A电流 基本上100KVA 高压6A电流 低压150A电流
高压电缆 好像是3*150 的 要不就是240的
施工过程中
测量变压器的接地电阻 这个很严格的
电压互感器 三个触头 据说是镀银的
电压互感器 电流互感器的铭牌
直流屏的电池组
中间继电器 这个不知道用在哪了 不是我拍的
断路器的控制部分 三个电力表 下边大的控制面板就是10KV真空断路器的主要控制核心 包含了通信与继电保护数据显示 等等功能 右边小黑块有个红色指示灯的是湿度控制 具体控制方法不懂 大概就是加热吧 手拿的部分就是 合闸分闸的旋钮 有四个位置 分闸》》预分闸 》》预合闸》》合闸
左边 黑色的小点的旋钮是 断路器的储能开关 上边有指示灯 再左边点 灰色的竖的 是 五防插销 如果拔掉 是合不上闸的 5个断路器 每个一个 并且不能通用 再左边黑色的小长方框 是10KV带点显示 有电了 上边的指示灯闪烁 右边 红线和2个指示灯 是 高压线路走向与断路器状态 红色是合闸 绿色是分闸 五防插座上边 那个小的东西是掉闸压板 变压器超温 或是故障 这边会掉闸 如果拿掉就部掉了 主要是测试用的
氧化银避雷器
计量柜安装电表的位置
其它的一些
400V 断路器 很老的设备了
最后一张我跟我可爱的儿子 哈哈 !!!!!(自拍的 将就看吧)
[ 此帖被wy725529在2015-08-08 20:45重新编辑 ]