IG541气体灭火系统气体存储钢瓶组一部分压力不足,经检测钢瓶挂了,换
启动氮气瓶


更换前的旧瓶组

新瓶组比旧的矮了差不多10厘米,只能更换高压软管了,


今年预算经费紧张,没有更换全部瓶组,这是和旧瓶组一起的样子



新配高压软管有点长啊