变频器是现代工厂最重要的驱动装置,除少数工况外,变频调速早已经取代直流调速、电磁调速成为电机调速主流。我国大约是从1998年开始应用通用变频器逐步至规模性取代电磁调速成为主流,从此进入变频器时代。巨大的市场需求创造了众多的自主品牌,普传系占据了自主半壁江山,大浪淘沙,许多品牌销声敛迹,淹没在历史长河中。目前的自主通用变频器品牌众多,如汇川、英威腾、欧瑞、希望森兰等都做得不错,另外一大批小功率廉价山寨变频器发展也不错。
这台意大利ELETTRONICA SANTERNO SINUS/SD 1.5M 1.5kW变频器是随2套成套纺织设备于1994--95年进入我国的,一直在现场工作。前两年故障多发,多台变频器逐步被替换下来,目前还有2台在正常使用。直到前不久我到现场才发现了这些变频器故障发生的真正原因,该工厂1995年由意大利工程师现场安装调试,一直正常运行。前几年城市发展,纺织厂搬迁到新的工业园区,安装师傅显然是“二把刀”,零(线)、地(线)不分,工厂供电线路极其混乱,导致给这些单相220V变频器供电的零线电位偏移不稳定,使有的变频器供电电压过高,导致变频器过压保护元件损坏,变频器就被更换了下来。新换的变频器都是3相380V,所以这个故障点一直没有消除。结果就是电工师傅认为是变频器年久老化,今天坏一台,更换,过段时间又坏一台,再换。
这次变频器出现偶发报警,复位又能开机。我到现场也折腾了不少时间,也一度怀疑变频器本身的问题,关键是变频器报警后显示的代码不认识,年代久远,变频器使用手册网络官网上也没找到(直到最后维修变频器才发现有英文选项),代码不认识呀!估计是意大利文,可惜百度也翻译不出来,好不容易才发现了零线电压不稳定导致故障的真实原因。把零线问题解决了,故障也就排除了,变频器又恢复了运行。
这台变频器是纺织厂原来更换下来的,我拿过来维修,发现做工真的不错,二十多年前的意大利货质量真的不错。硬件维修到比较简单,就是测试花了许多时间,由于没有说明书,后来发现有英文选项才方便了许多,基本搞懂了外部接口功能和参数设置选项功能,不得不佩服老牌资本主义发达国家的工业水平。
上图:
外观方方正正还挺漂亮的,钣金工艺良好,显示屏是液晶的。
看机器编号,94年出厂。
散热风机是给内部散热的,功率模块散热铝板没有安装风机强制散热,依靠通风自冷。
主回路端子不可拆卸,控制回路端子可拆。
控制板,使用2个插头连接功率板,液晶显示按键面板实用一个插头连接控制板。
4颗螺丝固定液晶显示按键面板。
控制板,贴片、直插混合,做工规整,用料好,漂亮。
三层PCB。
功率板。
功率板背面。
日本三菱的IGBT模块,30A,600V,但我感觉应该是美国Powerex贴的三菱标。20几年了,导热硅脂效果良好。
德国西门康整流桥,我还是觉得赛米控没西门康好听。
SIR金属外壳电阻器,电容充电电阻器,意大利公司。
韩国大宇电容。
日本松下继电器,松下2008年才改叫 怕拿索尼客“Panasonic”。
瑞典瑞法电容,发烧了吗。
日本NEC的16/8位(应该是数据16位,程序8位,没考察不确定)MCU,没有片上ROM,需要外加EPROM。这是那个年代的特色。
这就是EPROM,好像是美国TI的27256,32k*8位。
晶体震荡器,估计是10M左右吧。
快熔,没有打开看型号。
楼下继续。