应该是集成的氧化锌避雷器,跟传统的瓷瓶氧化锌避雷器一样的作用,
C45卡轨安装的,上面是电源,下面直接接地
整体的样子
下面短接直接接地
下面
插接的模块底座
有点暗,模块底座和模块
模块底座和模块
拆开的模块
有一个是好的,有一个已经熔断,不知道是雷击的还是没焊好自己断开的
左边的完好的,右边的是已经熔断的,能看到指示窗已经弹上去了
能看到指示窗的高度不同,高的是已经熔断的
这下熔断指示能看清楚了
没熔断的指示窗是绿色的
能看到是经过一个焊片进入避雷器模块的,原理应该是过电压,电流之后,焊点会熔断起到保护作用。
至于焊点不知道是什么材质焊接的,想着应该不是焊锡,那位大侠知道的,讲一声。
焊点
焊点