刚参加工作那时候,对变频器不懂。变频器使用在一个3米高的升降机上,功率只有2.2kw,当时操作工打电话来说,配电柜冒烟,已经把总闸关了,我到现场看看后,发现靠近制动电阻处的控制线已经破绝缘,控制电路保险已经烧了;对于这种消防事故我立马通知我的老大,结构消防中心的人也来了,说是烟感探头感应到了;起初我还以为是绝缘破了导致短路而冒烟的,我老大来了之后,看了看,拆掉接制动电阻的端子又万用表测量了这两个端子间的电阻,发现电组很小,就说是变频器里的制动单元坏了,导致制动电阻一直在通电然后达到高温,引燃周围物体,将加减速时间调的很长生产暂时恢复,之后换掉变频器;被消防中心的人知道了,又要写什么报告和提整改措施,哎。