之前公司采购过一批智能开关,用来监测和控制远程机柜。上个月被雷击损坏了一只,分享下维修的经历。
损坏的症状是点不亮,拆开后看到背面有一块熏黑的痕迹,正面是AMS1117线性稳压。
通电手摸稳压芯片很烫,明显是负载电流过大,测试电阻果然是短路状态,从此步可以分析AC/DC供电部分不是短路源。
拆除稳压芯片测试,发现芯片并没有烧毁。
芯片周围塑料都融化了很多,PCB被烤的发黄,想来是经历过较长时间的高温。
短路相对断路要好判断一些,本人菜鸟,对所有的电容测试过后发现没有短路电容,决定使用切割法,
这个开关主要2大块芯片,STM32和W5500。
先把W5500供电的线路切开。
发现不再短路,测试STM32部分功能正常,确认问题出在W5500网络部分
这里我想偷点懒,想用直接通电的方式,看看是哪些元件温度异常,基本可以定位是哪个元件损坏,之前1117已经被拆掉,重新通电的话需要将电压降低到3.3V,这样也许还能防止AC/DC直接烧掉。用了这款DC/DC降压模块(LM2596S)
我使用改造的AC/DC(5V电压 额定2.5W),图片没有拍到电流,最高的时候有1.1A多,输出电压好像是4V左右
看网上大神用熏松香的方法给PCB表面镀白霜,可以方便的找出发热元件。可自己熏了半天没有一点效果。
最后不得已吧松香压成粉撒上去,通电半天没有任何烟冒出来。最后还是手摸到发现W5500有点温热,应该就是这个芯片坏掉了,堆锡法换掉后,回复正常。
维修结束