第八个年头的三菱电机3P柜机,冬天的时候使用制热一切正常。上个星期本地天气变热,于是开机使用制冷,但是发现出风没有制冷,大约10分钟之后面板闪烁显示代码U8。外机装在屋顶上所以看不到运转情况,但是用手摸制冷剂管道可以感觉到外机没有运转(正常情况下是可以感觉到轻微振动的)。
于是爬上屋顶,利用从来没有派上用场的拖车绳作为安全绳,打开外机维修护板,把里面的电脑板拆了下来。其间最费劲的事情是拔下板上的各个插头,时间长了很难取下,手都快弄起泡了。下来后仔细清洁,检查了一下电脑板,发现两个明显的问题:
1. 左上角红圈内的6a 250v 保险管烧了。
2.中间红圈内的51k 3W 5%电阻两端起皮脱落,并且有铁锈,但是阻值还正常。
另外电脑板上有个别贴片引脚有锈迹,但是都还联通正常。电容都还可以,没有任何鼓包。各个器件,包括电源厚膜472,7805,7815,变压器,继电器的外观都没有任何异常。现在我把保险管和电阻都进行了更换,但是由于最近连续下雨,所以还没有机会爬上去安装。
现在请教一下各位高手,板上还有没有其它的器件故障会引起保险丝被烧?因为爬上去弄一次还是挺麻烦的,所以想一次尽可能的把问题搞定,免得重新返工。
[ 此帖被daxigua在2016-06-29 15:08重新编辑 ]