今天接到一个朋友打电话来说,一台海尔的变频大3P柜机出现外机几分钟就停机的故障现象,机器是当天他修的,散热器被木板挡了半边,拆开后,加了R410a后问题解决了,没几天问题有出现了,收了3百大洋,不去修好的话,就要退工时费!没法子,我在城郊,一般都不进城修,因为进城要被城管抬摩托车!今天这个在车里边的偏郊区的地方,是个农家乐,停车方便就去了。
观察外机,工作大概10分钟左右停机了,断电,检查外机的压机排气传感器为100多K,感觉不正常,于是更换一个50的装上,外机只是风机转一下就停机了,看来问题是出在这里,再量原装的传感器,组织无穷大!额,坏了?问题是原装的是多大的呢?用两个50K传感器串联,接到排气管上,外机电流4.6安左右,连续工作了一个多小时都不停机,看来是传感器型号不正常,只能上百度看咯,手机的蜗牛网速,终于看到有参考的资料了,500K,80度的时候50K,额,看来只能用500K的传感器了,没办法,先用了四个传感器串联接到排气观赏固定,开机电流增大了,只能淘个了,当即下单!等几天到了,更换了,
不知道其他地方的师傅修变频空调是不是也这个现象,见到变频就头大?