大家看看,这东西还能怎么改造,废物利用一下。里面有几个47N60C3,35N60CFD,DSEC60-04A
中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍
1、中兴
ZXD2400 50A整流模块采用新型大容量器件
IGBT,简化电路结构,提高了可靠性;
2、中兴
ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术,保证全负载范围都有高的变换效率,同时还能提高开关频率,使电源小型、轻量化成为可能,电磁干扰也随之大幅降低;
3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状;
4、交流输入功率因数接近于
1;
5、中兴
ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性,交流断电后来电对蓄电池充电,在蓄电池电压较低时,可以提供比额定输出高出
20%的电流。在相同负载容量时,可减少单体模块的数量,从而替用户节省投资;
6、内置监控
CPU模块,可以实时显示整流器的各项参数;
7、通过键盘可以设置保护告警参数,调节均浮充输出电压、输出限流点等变量;
8、完善的三遥接口功能,提供
RS485通讯接口,可以实现集中监控;
9、中兴
ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施,既提高了整流器的可靠性,又保护了用电设备;
10、方便的输入输出接口,可以实现直接热插拔;
11、先进的模块化设计,多台并联自动均流;
12、风机温控工作,提高了系统的可靠性;
13、中兴ZXD2400 50A整流模块专业的输入、输出滤波电路和屏蔽绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。
输入:200-240V 50HZ/60HZ
输出:48V 50A
电压42V-60V可调,电流5A-55A可调。
EMERSON爱默生 机柜整流模块 R48-2900
整流模块R48-2900U功能
l1、 输入220V 50Hz,最大工作范围85~290Vac
l2、 输出42~58Vdc,软件可调,最大输出功率2900Wl3、 模块软件均流,不均流度小于3%
l4、 CAN总线通讯,可并联达48个l5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能
l6、 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能l7、 模块热插拔,即插即用,无需任何参数设置。
l8、 模块双重供电
整流模块R48-2900U特点:
1、输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围:85Vac~176VA
不工作承受最大静态电压:415Vac额定输入电流:<16A@2900W
最大输入电流:<19A@2900W/176Vac输入冲击电流:<30A
2、输出限功率、短路限流
3、热插拔,自适应
4、双重温度限功率,过温保护
5、 DSP软件均流
l与平均电流的差值< ±1.5A
l模块内部处理器DSP均流控制.–平均电流模式
–恒定电压控制–模块自主控制
–模块故障不影响均流–不均流告警
•黄色指示灯:均流误差超过8A•红色指示灯: 没有输出或误差超过10A
l最大可并联48个l无需均流线
l使用CAN总线,确保所有模块正常通信即可
6、过压关机,自动重启动
l硬件过压保护:
–59.5V。需要人工启动。l软件过压保护
–监控设置:56-59V–软件过压保护模式有两种,可以通过后台维护软件选择:
A.一次过压锁死模式当输出达到软件保护点后,模块关机并保持,需要人工干预方可恢复工作;
B.二次过压锁死模式当输出达到软件保护点且输出电流大于5A时,模块在关机5秒钟后重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可设)发生第二次过压,模块关机并保持,需要人工干预方可开机。
–如果整流模块输出电流小于5A(额定输出10%)时,整流模块不关机。–人工干预方法:通过监控模块复位整流模块,或从电源系统上脱离整流模块来复位。
7、电流缓启动