切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1965阅读
  • 5回复

[工业]检修一块奇葩故障的温控表 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线boling1986
 

发帖
650
M币
311
专家
3
粉丝
13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-01
一个给木材上面烙印的熏蒸印章,说白了就是两个加热管一块温控表,在电气人的眼中任何东西只有电路,自己关心的部分,只有了解才能更好的维修,不被领导骂才是真理,这块温控表的故障相当奇葩,在我维修的时候熏蒸印章完全没问题,怎么实验都正常,当然到工人手里刚开始正常,在使用一会之后就会出现不能常温,一下午时间就它拆了三四回,最后无奈直接短接,不让温控介入,然后正常使用,因为厂子小没有备件,报新的,等新的买回之后才拆下旧的一直扔在那,至两天没事拆开看能不能修一下,好了废话不多说,直接上图。
先来一张外观图片

型号及分度号

接线图

接线柱中间一颗螺丝拆掉后就能拿下外壳,表拿起来挺重感觉像是变压器转换电压,现在好多都是开关电源了,打开后果然是变压器。

两块电路板之间的电源连接线

整流桥光耦稳压器

由于需要5v电源供给单片机,而继电器是12v驱动,所以是有两路电源输出的,另外一路整流桥。

什么运放什么光耦什么主控等不懂




在测量继电器电压时手是拿着表测量的,突然发现有时有电压有事没有电压,试着在桌子上磕两下,发现有电压时,一磕就没电压一下,无意中发现用点劲掰动面板就会造成故障,仔细观察下发现原来是主控和面板连接的地方是焊接起来的,因为焊锡有些少已经断裂,所以出现接触不良的现象。

重新焊接一下,焊锡弄得饱饱的,至此修理完成,直接恢复原状完成!
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+38专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-11-02
萍聚 M币 +9 - 2018-11-02
hongo M币 +9 原創內容 2018-11-02
newnet1234 M币 +20 - 2018-11-01
离线德国之声

发帖
5046
M币
3097
专家
4
粉丝
70
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-01
请登录后查看
离线yyglxc

发帖
4659
M币
1528
专家
1
粉丝
39
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
请登录后查看
离线wo474374656

发帖
87
M币
-14
专家
1
粉丝
6
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-02
请登录后查看
离线hellozwt

发帖
788
M币
2900
专家
6
粉丝
26
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-03
请登录后查看
离线rishew

发帖
1086
M币
641
专家
1
粉丝
20
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-05
请登录后查看
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个