很多人在改电源,但有人改了改了就无输出,对于有示波器的高手来说就很容易,但对于没有示波器仅有电烙铁和万用表打天下的小白来说就束手无策。本帖专门针对仅有万用表来判断故障部位而发的。 为了增强小白们改电源的信心,发几张我改的0-100V电源的功率与波纹图(探头是1:1),该电源改好也是相当好,成本又低,而且还能学到开关电源的知识。
下面进入正题: 1、主电源无输出 A、首先要确定7500是否工作,方法是外接12V电源(接入点见图上标注)不要接220V交流电,用万用表交流档量5脚,有0.8V左右的交流电压,如没有7500是坏的,如有再量8和11脚是否有0.8V左右的交流电压,有是工作正常,没有是不工作。重点检查1脚接地电阻和接2脚的调压电位器。 B、检查推动管工作是否正常,方法是外接12V电源,用万用表交流档量推动管C极,是否有5V左右的交流电压,有是好的,没有或电压比较低则有故障。重点检查这一级的二三极管和电阻。 C、激励变压器次级(高压侧故障检查),方法是外12V源,用万有表交流档量功率管EB极,是否有0.7V左右的交流电压,有是好的,没有再向上量,一直到变压器次级。那里没有就是那里有问题。 2、辅助电源无输出。 一定要串灯泡开机,并主意安全。 A、量辅助电源输出端二种电压,有一点并且不稳定,重点检查5V和16V的滤波电容。 B、一点没有,重点检查二只三极管和三只220K电阻等元件。正常电压见图上标注。 3、部分故障现象。 A、7500的4脚接地电阻变高或开路就会停振。1脚接地电阻开路也会关断输出。1脚接电源输出电阻变高或开路电压会升到最高。 B、一开机有几V电压,但会慢慢下降,是有一只推动管坏,或有一只功率管坏(开路,短路会烧保险丝)。 重要更正:帖子发布后有许多坛友测过没有交流电压,经分析发现绝大多数坛友手中的万用表都是交流频响400HZ的低频表,如胜利86E。 那么用万用表能否确定起振和不起振,办法还是有的,方法如下: 1、看7500是否工作。在4脚上焊一根线,用万用表直流档量8或11脚,在量的时候用焊在4脚上的线搭到14脚(5V),看电压是否升高0.8V左右,有升高是起振,没有变化则没有起振。 2、看推动级是否工作。在量三极管C极时,4脚线搭到14脚,看电压是否降低2V多,(与8-11脚电压正好相反),如降低是起振,不降低就不起振。 3、看高压则电压。在量E、B极直流电压时,4脚线搭到14脚,看电压是否变化,起振是0.6V,不起振0V,二路都量一下是否一致。 以上是用最便宜的47万用表量。
[ 此帖被whmks在2014-11-26 14:30重新编辑 ]