先讲来龙去脉。
公司机房有几个排插,老是自动弹出短路开关,总是收到某个监控断线的短信。监控服务器断线的程序改日他贴另表,对网管来讲很实用。说明插排上接的电源线某处有短路,但是用电设备众多,如卡机,室内外监控,门禁等,真不好找到是哪里短路了,苦恼着。
上周四晚上我收到短信一看卡机等又断线了,一想绝对是短路开关又跳出来了。果然:
黑色的那个短路开关又跳出来了,和下面的不一样。
然后我把它按下,断线设备又可以工作了。不过下班要刷的闸机没电。
然后寻找电源线至警卫室机柜时,发现一条排插红灯不亮,接出的开关电源红灯也不亮,于是我就用手摁了一下排插的插头,记得是用手!然后排插的头就噼里啪啦的想起来了!吓得我情不自禁后退了三步!然后排插的头就冒出火苗来了!下意识的赶紧叫外面的保安拿灭火器,心里想,我可不想公司的火灾是因为我引起的!谁知插头着了不到三秒钟,就灭了。后来我就另外拿了一条插排换上,这是后来拿的,带保险丝:
这是烧坏的:
幸好命大啊!
回去把插排拆来看,看它到底有多烂,居然导致冒火,声明,插头当时是插牢的。
1 再看插头,烧成这个样子,火灾元凶啊!
2 拆开看开关处,应该是这里短路了,都烧断了:
3 我擦,不至于吧?这里的铜丝居然这么细!拿个主板电池对比一下:
4 不说了,啥也不说了,一看就明白了,这劣质货就是个渣!
5 剪开电源线,发现里面的线已经都被烧焦,烧黑了!
6 背壳上烧焦的痕迹:
这个插板算是极品中的极品了。插座上的铜丝就比头发丝粗了一点点,请问设计人员你这是想限电吗?还是你吃饭就缺这几毛钱?你再粗一点会饿死啊!这样的产品也能在市场上流通啊!卖我们这个那个插板的那个供应商你是想我们公司要多“红火 ”啊!吓得大爷我的小心肝都要出来了!爷还没结婚呢,爷以后还要抱孩子呢!小命不能丢在你手里啊!
不过又看了看,除了电源线和主板上的铜丝很不靠谱外,其他地方还是可以的。本着废物利用,于是准备改造,改造完不会用在人看不见的地方,只会用在暂时性延长电源线使用。这种东西不在眼皮子底下,谁也不能保证不会发生危险。改造的重点是换掉细铜丝,新加一个电源线和插头。
7 要使用的铜丝就是从这里剥离出来的,这是监控用的视频线,目测里面的铜丝直径在1mm左右,不是外面的铜丝网噢:
8 要换上的电源线,这本来是根服务器的电源线,看着不粗,但是里面的铜丝很粗,不是一般电脑装机店里面的那种电源线:
9 这是所用的插头:
提醒大家,看看你附近有没有很差的排插,有的话,趁早扔了换个好的!
楼下出改造过程!