基本内介绍 (出自产品说明书)
CJX2交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz,交流电压至660V,在AC-3使用类别下工作电压为380V时,额定工作电流至170A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路,接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。
一、正常工作条件和安装条件
1.周围空气温度为:-5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃;
2.海拔:不超过2000m;
3.大气条件:在+40℃时大气相对温度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露;
4.污染等级:3级;
5.安装类别:Ⅲ类;
6.安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过±5°;
7.冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。
8.安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35 mm或75mm卡轨安装;
二、结构特征
1、接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小,重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点;
2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器,星三角减压起动器,还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。
三、技术参数
1.接触器线圈电压:交流24V、36V、48V、110V、220V、380V 直流12V、24V、48V、110V、220V。
2.动作特性:交流吸合电压:85-110%Us。释放电压:20-75%Us;直流吸合电压85-110%Us,释放电压:10-75%Us。
3.机械寿命:1000 800 600 万次。
4.交流线圈电耗:1.8-2.8 3-4.5 6-10 (W)。
5.直流线圈电耗:9-10 11-12 22-24 (W)。
6.联接导线截面:2.5 2.5 4 6 10 16 25 25 50 50 95 195 (mm2)。
四、安装是使用及维护
1.安装前应检查有关的技术数据。
2.安装时,应该按规定条件安装,符合人的视觉习惯。
3.对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
4.接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
5.使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。
6.使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部位不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换。
基本组成
交流接触器主要有四部分组成:
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
工作原理
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
下面就带你看一下CJX2-3201接触器构造
底部可以看到安装导轨卡,也可以用螺丝安装
侧面中间部位的那三个槽是安装辅助触头的,在需要更多辅助触头就可以利用接触器两侧的辅助触头安装槽,两边小槽是固定用的,中间长点的是控制动触点的
这是两端接线端子保护盖
A1、A2是线圈接线端子
用螺丝刀轻轻向外撬出端盖,就能看到接线端子
拧开两边的固定螺丝,可以把上下两部分分开
弹簧的作用是在线圈失电时,动铁芯(带动动触头)在弹簧的作用力下离开静铁芯,从而切断电源,当线圈得电时,线圈产生的磁力克服弹簧的作用力,吸和静铁芯,使动、静触头接触,接通电源,山型铁芯是增大磁力的
线圈