变压器有渗油点,停电处理所有的渗油点,该换的换,该小处理的小处理,这不有一处重要设备渗油必须进行更换,是什么设备呢?那就是压力释放阀。
电力变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其内部一旦发生电气放电故障,会产生电弧,电弧的高温能够分解变压器绝缘油而产生大量气体。这些气体将使油箱内部压力急剧增大,由于变压器绝缘油具有不可压缩性,因此如果在几毫秒之内不能及时释放这个巨大的内部压力,将可能使油箱破裂或酿成火灾事故,而变压器压力释放装置就能够有效的解决这一问题。看看,压力释放阀能保护整个变压器,说重不重要?
正在拆旧压力释放阀,新的放在旁边等待安装。
旧的压力释放阀,西安变压器电炉厂的
这个是新的,像个碗,这个面是要面向变压器的
翻个面看看,也看不也个什么来,也没多少元件
看看铭牌
压力弹簧
旧的从变压器拆解完了,取下放到一边
变压器压力释放孔
对释放孔进行清理
从释放孔里可以看到变压器内部的硅钢片
拆解的旧压力释放阀
旧压力释放阀的弹簧,没有新的紧密
新旧2个压力释放阀对比
安装新的压力释放阀
安装的差不多了
看看还有一个警示,送电前拆除闭锁装置并安装防雨红帽
安装完成,还剩下信号线没接
下面是拆的变压器35kV无载调压开关的手动调档杆
对手动调档开关进行清理,更换密封垫
110kV变压器高压侧电流互感器端子进行检查,看看是否有渗漏点。
整个变压器大大小小有很好多的渗漏点,全部进行了处理,爬上爬下的好累,手上、衣服上弄的全是脏兮兮的。