星期天休息,就到附近其它的“仓库”(废品收购站)去看看,(单位边上有一个“仓库”可以天天去的,所有想到其它地方去看看),正在一个“仓库”东看看西瞧瞧的时候,领导(总经理)打电话说单位电动伸缩门坏了,过来看看,自己不会修就叫能修门的师傅来修。哎呀真的是忙!不看“仓库”里有没有宝贝东西了,赶紧回单位看看移动门什么地方坏的,自己会不会修(小毛病一般都是自己搞的)。到单位大门口用遥控器一试(我配备一个遥控器的),大门打开了,耶!不是好的吗?车先开进去后,回过头看:哎呀:大门进入门套后不能停止了,大门的轮子老是在那里转,地上都摩擦的有橡胶粉末了,应该自动停不停止,定位感应装置失灵了?赶紧按遥控器停止。再按一下遥控器关门,大门开始关闭,耶?离大门门柱1.5米时停止了,不应该停的地方却停止了(这个地方地面上也有感应磁铁,用于感应启动红外线探测的,大门关闭到1.5米距离时自动启动红外线探测),用工具退掉档位,把大门拉过感应磁铁位置,上档位按遥控器关闭,大门接着关闭,耶?应该关闭上关不上,离开门柱15公分时候又停止了,2~3秒后又自动返回1米左右再停止!
故障1: (开门时)大门进入门套后不能停止了,大门的轮子老是在那里转
故障2: (关门时)离大门门柱1.5米时停止了,不应该停的地方却停止了
故障3: (关门时) 离开门柱15公分时候又停止了,2~3秒后又自动返回1米左右再停止
根据故障现象分析:按遥控器开门和关门都能够执行!可到应该停止的地方(地面上有感应磁铁)不能自动停止。大门应该关闭上却关不上(地面上也有感应磁铁)。
原因:可能是定位探头对地面上的感应磁铁失去作用,重点检查探头。拆开发现有左右两个探头,是右探头干簧管失去功能,赶紧淘宝购买,换上两个干簧管,故障解决!故障分析和维修直接上图片!大家分享分享!
可能说的不够明白,图片顺序也有点乱,请坛友、大大们指正!要用到1楼!谢谢大家!