这个温控器坏了更换出来的,故障现象有不动作,显示乱闪。


后面接线端中间有个金属管,应该是温度探头,可能是辅助的。


拆开看有工频变压器,手感比较重。


7805 测输出端电压有点低,还以为7805挂了。
后来拆出测试没问题,原来是滤波的电容不行导致。


面板背后。


继电器拆出来单独测试。


发现JZC-32F这个常开有点接触不良,等有件再更换吧。


更换过电容后显示正常,操作面板能正常操作,还差通断的继电器要更换,应该没问题了。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请 登录 后查看;或者 注册 成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+406
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-09-07
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!看上去质量不错 2018-08-26
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-08-25
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-08-24
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-08-23
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-08-23
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-23
离线411183343

发帖
2412
M币
4375
专家
166
粉丝
158
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-22
请登录后查看
离线snowrose2000

发帖
77840
M币
335752
专家
1072
粉丝
35309
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-22
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
suhaiyuan M币 +3 歡迎探討 2018-08-22
离线哈哈猫驴

发帖
19257
M币
2
专家
737
粉丝
744
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-22
请登录后查看
离线lookball

发帖
16972
M币
10097
专家
11
粉丝
147
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
请登录后查看
离线温力口

发帖
60313
M币
51283
专家
569
粉丝
908
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-22
请登录后查看
离线moontree

发帖
10865
M币
69773
专家
275
粉丝
476
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-23
请登录后查看
离线aishiweiyi

发帖
158
M币
247
专家
2
粉丝
12
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-23
请登录后查看
离线ljlun

发帖
95166
M币
310026
专家
701
粉丝
19706
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-23
请登录后查看
离线aacyxjz

发帖
8257
M币
4132
专家
114
粉丝
172
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-23
请登录后查看
快速回复
限80 字节
温馨提示:所有技术区严禁灌水,“沙发”“顶”字样;禁止广告贴;以免被删除
 
上一个 下一个