切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1739阅读
  • 6回复

[外设]修一台三相2.5kw的酸气排风机用三菱变频器控制 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-11

修一台三相2.5kw的酸气排风机用三菱变频器控制。故障是由于输入电压高达430v,电机超负荷运行且实际电流比额定电流值大,导致2.5kw的变频器过载切断。师傅叫我看使用手册把变频器的输出电压降下来,我查目录没看到有输出电压设置这一项。就打电话问师傅,师傅说肯定有的,让我慢慢找。最后,我找到了一个“设定v/f曲线 基准频率、电压设定pr.19”。师傅告诉我,只要把输出电压控制在380v就行了。于是,我就在变频器里找这个pr.19的参数设置,找了半天,只显示pr.1~pr.11然后直接跳到pr160以后去了,我又打电话给师傅。师傅说这个变频器有个读写保护参数的开关,把pr.160中的参数设置为“1”,确定后就可以显示全部参数。我设置好后,试机,顺时针调电位器监视器显示频率增大,逆时针慢调频率下降。你以为修好了吗?那么,问题就来了,调快一点会怎样?结果是变频器又保护了!通过翻阅手册,保护的原因是“减速、停止时再生过电压切断”。哎呀!又打电话问师傅,咋搞。师傅说找到“加速时间、减速时间的设定”参数,把参数调到10。调好,试机,成功。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+25
离线luly8818

发帖
1186
M币
1726
专家
0
粉丝
18
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-11
请登录后查看
离线独孤求败

发帖
21948
M币
5383
专家
0
粉丝
72
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-11
请登录后查看
离线jgpiuu

发帖
1383
M币
4006
专家
2
粉丝
31
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-11
请登录后查看
离线红新
发帖
399
M币
4313
专家
1
粉丝
8
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-11
请登录后查看
离线269978570
发帖
246
M币
359
专家
1
粉丝
5
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-24
离线xiaodai

发帖
13878
M币
3791
专家
12
粉丝
2029
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-24
请登录后查看
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
快速回复
限80 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个