五号车转扬坏了,动一会儿就跳。快下班了,各种急。然后甲方点检跟我一起搞。我们是维修方,一般情况下甲方那点检我就没见他查过电路。看他坐点检肯定懂,让他拿万用表,告诉他哪个接触器是控制啥的,测线圈有没有短路。因为是控制回路空开跳,220的,要么线圈短路,要么线路对地了,所以直接去找短路的情况。可是让他测了半天,都没短路。又测线,把空开关了测各种接触器进线出线,结果真有一条短路,但是好像时有时无。拆了再试,还跳。实在太晚没心情跟他磨了,因为那条线路是限位开关回路。直接把限位开关回路那接触器线圈接线拆了,把控制线一接上OK了。然后马上溜回家。第二天带了电缆上去准备各种忙。可是我还是有点不死心,再把接触器一个个测一下。就是拆掉的那接触器短路了,只不过240欧的电阻还有100多欧。于是我再也不相信那点检会用万用表。