[外设]零线接地故障分享 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-27
三相四线带漏保的总开关跳闸,把分闸全部断开,依然无法合闸,怀疑是零线接地造成的,于是把每层零线地线断开,用摇表摇,摇玩发现二楼三楼零地的绝缘电阻都只有0.1兆欧,于是重点查二三楼,后来发现三楼一个走廊灯的零线松了,搭在了灯架上,二楼也是一个走廊灯内靠近镇流器的线被镇流器烤化了,挨在了镇流器上了,后来把线处理好后,合闸正常。