我们检修把低压分路柜的电源都断开了 停了5天时间 我给1台90KW三菱变频器加电 一加电电机启动了 按停止扭 失控了 拉下断路器 把负载断开 再合闸 还是运行状态 把控制端线拆下 在合闸 还是运行 怀疑是控制板问题 拆下一看 线路板污垢严重 高压气吹扫 用酒精清洗烘干 再试机正常 同一天另一台110KW变频器一合闸 就爆了 空开跳闸 拆开一看线路板烧的黑黑的 铜箔烧断 高压气吹扫 炭黑清洗后 用铜线搭接铜箔 用万用表测电阻 没发现短路性故障 在输入端串接3个200瓦灯泡 加电 变频器显示数字 判断应该没问题 去掉灯泡 直接加电 显示正常 带负载正常 检修经验在潮湿 灰尘大的环境使用变频器 最好经常清理灰尘 最好长期加电 不知高手怎么见解 我这两台都是环境恶劣造成的