试加个PH计不带远传数据别的班从桥架拉来根24V电源,探头线接好,发现数据显示一闪一闪的,量电压10几V,拆下来量24V,先开始以为中间接头没接好,爬上桥架包的好好的,后查安装图纸这根线是以前气动阀的开关反馈线,DCS模块给的功率可能不足(毕竟模块型号不对),拆下直接到24V电源上问题解决