车间一变频器,开机运行正常,但频率一运行到10HZ,变频器就报停,拿摇表摇测电机绝缘正常,手动排电机轴承也不堵转,实在没办法就改变电机运行方式,采用自带面板启停控制,一切正常,频率到达50HZ,稳定运行,于是想到是端子启停控制模式下频率给定出故障了,检查这两根线一个频率给定+,一个频率给定—,用手一晃,频率给定+掉下来了,有一个虚接故障,从新接好,压紧,试车一切正常。