切换到宽版
爱科技/爱创意/爱折腾/爱极致;技术知识分享平台,点击进入新版数码之家网站
  • 1439阅读
  • 2回复

[外设]处理风机频繁保护故障 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
57210
M币
3643
专家
10
粉丝
275
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-01-18
一次,我与朋友处理风机频繁保护故障,5.5千瓦电机,四心电缆供电地线甩开,有电动机保护器,现场查看发现故障显示缺项,我们去了电机端线和接触器端线,用万用表测量显示一项不通,以此断定为线路问题,由于换线要穿地沟PPC管麻烦,同事就开始顺桥架查30米的电缆,无果欲拉旧线,我拦了他一起在测一下,我打开不怎么用的电容挡在接触器端测量,见两根正常线电容与断项线电容相差不大,断定断点在电动机端,报着试试看的态度打开电机线头的软管,见一接头,在打开惊奇发现后端一主线接在前端的地线上,哇一口凉气,解脱了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线小向

发帖
1449
M币
4306
专家
1
粉丝
36
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-18
请登录后查看
离线yhwingqun

发帖
7218
M币
9123
专家
2
粉丝
88
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-18
请登录后查看
快速回复
限80 字节
“新手上路”发帖需审核后才能显示(请认真发帖),达到数码9级后取消此限制
 
上一个 下一个